Bonjour,
je suis un jeune frigoriste en peine avec un moteur monophasé de compresseur frigorifique qui consomme trop.
Ce moteur est plaqué pour une consommation nominale de 12.5A dans les conditions d'exploitations normales en charge, mais je mesure une intensité absorbée de 15.9 A ce qui est hors spécification pour ce moteur et risque à terme d'entraîner sa destruction.
Après avoir vérifié que tout collait au niveau frigorifique, j'en suis arrivé à me demander si un défaut du condensateur permanent pouvait entrainer une surconsommation du moteur.
Es-ce qu'un tel défaut est envisageable ?
Merci pour votre aide.
Condensateur permanent & Intensité absorbée
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Condensateur permanent & Intensité absorbée
Bonjour,
Vous vous posez une question très judicieuse car en effet le vieillissement d'un condensateur permanent peut amener le problème dont vous êtes confronté. Un condensateur d'origine de 20µf peut devenir facilement un 12µf au bout d'un certain nombre d'années.
Donc la solution est de mesurer la valeur du condensateur en place. J'ajoute que d'origine le fabricant a toujours tendance à mettre un condensateur au minimum donc de mettre un condensateur légèrement plus fort ne peut qu'améliorer les choses. Pour contrôler efficacement un condensateur permanent :
http://www.ultimatehandyman.co.France/forum ... France-f3.html
au paragraphe : "Contrôle d'un condensateur permanent"
Vous vous posez une question très judicieuse car en effet le vieillissement d'un condensateur permanent peut amener le problème dont vous êtes confronté. Un condensateur d'origine de 20µf peut devenir facilement un 12µf au bout d'un certain nombre d'années.
Donc la solution est de mesurer la valeur du condensateur en place. J'ajoute que d'origine le fabricant a toujours tendance à mettre un condensateur au minimum donc de mettre un condensateur légèrement plus fort ne peut qu'améliorer les choses. Pour contrôler efficacement un condensateur permanent :
http://www.ultimatehandyman.co.France/forum ... France-f3.html
au paragraphe : "Contrôle d'un condensateur permanent"
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Condensateur permanent & Intensité absorbée
re,
Problème de compatibilité avec Google traduction, la page citée est fausse et ne marche pas.
La bonne page pour contrôler un condensateur :
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11023
L'autre page citée précédemment au paragraphe "contrôle condensateur permanent" :
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11016
Cette fois c'est bon.
Problème de compatibilité avec Google traduction, la page citée est fausse et ne marche pas.
La bonne page pour contrôler un condensateur :
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11023
L'autre page citée précédemment au paragraphe "contrôle condensateur permanent" :
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11016
Cette fois c'est bon.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- Bronco
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : jeu. 4 mars 2010 13:59
- Localisation : Haute-Vienne
- Contact :
Re: Condensateur permanent & Intensité absorbée
Merci M. Labobine,
C'est bien ce que je suspectais.
Après remplacement du condensateur de 45uF d'origine par un 50uF que j'avais dans ma caisse, le courant est retombé à une valeur normale.
Le courant drainé par l'enroulement de démarrage du moteur va cependant être supérieur si j'en juge les informations donnés sur la page "Les Moteurs: Adaptation d'un condensateur" de ce site.
Y a-t-il un risque significatif pour le moteur ?
Merci.
C'est bien ce que je suspectais.
Après remplacement du condensateur de 45uF d'origine par un 50uF que j'avais dans ma caisse, le courant est retombé à une valeur normale.
Le courant drainé par l'enroulement de démarrage du moteur va cependant être supérieur si j'en juge les informations donnés sur la page "Les Moteurs: Adaptation d'un condensateur" de ce site.
Y a-t-il un risque significatif pour le moteur ?
Merci.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Condensateur permanent & Intensité absorbée
Bonsoir,
De 45µf à 50µf cela fait 11% de + vous êtes dans la norme surtout que d'origine les fabricants mettent le minimum. Par contre quand on met un 2µf à la place de 1µf cela fait 50% de plus. Tant que l'on reste en dessous de 15 à 20% c'est bon.
De 45µf à 50µf cela fait 11% de + vous êtes dans la norme surtout que d'origine les fabricants mettent le minimum. Par contre quand on met un 2µf à la place de 1µf cela fait 50% de plus. Tant que l'on reste en dessous de 15 à 20% c'est bon.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités