Bonjour,
Petite question concernant le raccord gaine ICTA-tube IRL
Peut 'on les raccorder avec un manchon simple IRL de méme diametre ou faut'il les raccorder avec les manchons souples vendu en kit
MERCI
raccord gaine ICTA-tube IRL
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: raccord gaine ICTA-tube IRL
Bonjour,
A ma connaissance les manchons destinés aux conduits ICTA, ICA et IRL sont les mêmes. Vous pouvez donc les utiliser pour les raccorder entre eux dès lors qu'ils possèdent un diamètre identique.pepsi a écrit :Peut 'on les raccorder avec un manchon simple IRL de méme diametre ou faut'il les raccorder avec les manchons souples vendu en kit
Cordialement
GAS
GAS
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: raccord gaine ICTA-tube IRL
salutatous
en effet, ce sont les memes...
@+
en effet, ce sont les memes...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: raccord gaine ICTA-tube IRL
Bonjour
Merci à GAS et RFco,je vais donc me servir de manchons simples
Cordialement
Merci à GAS et RFco,je vais donc me servir de manchons simples
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
