Bonjour,
Je doit faire un choix de transformateur pour une installation comportant 2 contacteur (LC1D09; Pm=8VA), un voyant (Pv=1VA), la puissance d'appel du plus gros contacteur (70VA), un module Zélio et un variateur de vitesse SEW.
Donc je fait mon calcul
Pappel= 0.8(somme de Pm+somme de Pv+Pa)...
Mais il ne faut pas tenir compte du variateur de vitesse et du module Zélio ?
N'y a t il aucun risque à surdimensionner un transformateur ?
Merci bien .
Choix de transformateur.
- quentin579
- De passage
- Messages : 15
- Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 21:27
- Contact :
- nouonurs880
- Nouveau
- Messages : 14
- Enregistré le : mar. 9 févr. 2010 20:30
- Contact :
Re: Choix de transformateur.
que va alimenter le transfo , la commande de votre installation ou le var?
- quentin579
- De passage
- Messages : 15
- Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 21:27
- Contact :
Re: Choix de transformateur.
Exact bien joué question con de ma part pour le var.
Puis je pense que l'automate ne consomme pas grand chose donc on en tient pas compte ... je me trompe ?
Puis je pense que l'automate ne consomme pas grand chose donc on en tient pas compte ... je me trompe ?
- nouonurs880
- Nouveau
- Messages : 14
- Enregistré le : mar. 9 févr. 2010 20:30
- Contact :
Re: Choix de transformateur.
non l'automate va consommer 1 a 2 ampere max
il faut savoir quelle tension vous avez determiné pour votre commande en sachant que le zélio accepte que du 24 v sur les bornes d'entrée et de sortie car ce sont des contact sec. Pour moi je prendrai un transfo de 200 va avec sortie 2 x 24v ac et une tension alimentation de 220 ou 400 volts
il faut savoir quelle tension vous avez determiné pour votre commande en sachant que le zélio accepte que du 24 v sur les bornes d'entrée et de sortie car ce sont des contact sec. Pour moi je prendrai un transfo de 200 va avec sortie 2 x 24v ac et une tension alimentation de 220 ou 400 volts
- quentin579
- De passage
- Messages : 15
- Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 21:27
- Contact :
Re: Choix de transformateur.
En effectuant le calcul je tombe sur 40 VA.
J'ai donc installé un 100VA (minimum en stock).
J'ai donc installé un 100VA (minimum en stock).
- nouonurs880
- Nouveau
- Messages : 14
- Enregistré le : mar. 9 févr. 2010 20:30
- Contact :
Re: Choix de transformateur.
Bonsoir,
Je surdimensionne toujours le transfo car si par la suite vous etes amené a modifier votre installation 'rajout de materiel ) vous n'aurez pas besoin de le changer en plus le prix n'est pas si important entre les deux . Amicalement Romain
Je surdimensionne toujours le transfo car si par la suite vous etes amené a modifier votre installation 'rajout de materiel ) vous n'aurez pas besoin de le changer en plus le prix n'est pas si important entre les deux . Amicalement Romain
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités