spot salle de bains

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

spot salle de bains

Message par degégé »

Bonjour,
Peut-on installer un spot 230 volts dans une douche italienne avec un plafond à 2.50m.
Merci bien cordialement.
Avatar du membre
antoine07
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 2 févr. 2010 16:41
Contact :

Re: spot salle de bains

Message par antoine07 »

j'en suis pas sur, je crois qu'il faut dans la trés basse tension dans le volume 1
Avatar du membre
antoine07
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 2 févr. 2010 16:41
Contact :

Re: spot salle de bains

Message par antoine07 »

12V maxi
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: spot salle de bains

Message par RFco »

salut


selon la derniere évolution de la norme (amendement A2), au dessus de 2,25m du sol, on est en volume 3 donc pas de soucis pour mettre un spot 230V, attention par contre il faut à minima IP x1


http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités