TN-R

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
Gruntter
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 12 juin 2008 16:58
Contact :

TN-R

Message par Gruntter »

Bonjour,

Un prof d'électrotechnique nous a dit qu'un régime de neutre appelé TN-R ferait peut-être son apparition dans les années à venir... En quoi ça consisterait exactement ?
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: TN-R

Message par Max78 »

Bonjour,

Comme vous le savez surement, la premiere lettre correspond à la situation du neutre du secondaire du transformateur par rapport à la terre.
La deuxième lettre indique la situation des masses metalliques par rapport à la terre ou au neutre.
Donc, déjà, on a TNR donc, on peut deduire que:

Le neutre est lié à la terre à la sortie du transformateur,
Les masses metalliques sont reliés au neutre.
Le R voudrait dire que toutes les masses du poste et les masses de l'installation sont reliées à une même prise de terre ;-)
Pour plus d'infos, consultez l' UTE C13-200

Cordialement,
Max
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: TN-R

Message par pinss67 »

Bonjour,

Le régime de Neutre appelé schéma de liaison à la terre TN-R que vous avez cité ne vas pas faire son apparition prochainement, puisqu'il existe déjà depuis longtemps,

Ce schéma de liaison à la terre concerne la partie Haute tension de l'installation, et la petite lettre R signifie que les masses du poste et les masses de l’installation sont reliées à une même prise de terre.
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités