ma question concerne le réseau d'un gros bâtiment équipé d'un transformateur 800kVA.
Afin de calculer l'intensité maximale admise dans le réseau (sans prendre en compte les éventuelles protections), ne suffit-il pas de diviser 800 000 V.A par 220 V = 3636 A ??
Je pensais que c'était comme ça mais on m'annonce une intensité maximale de 1156 A, alors je ne comprend pas trop... ?
Merci !
Intensité maximale sur un réseau ?
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Intensité maximale sur un réseau ?
Bonjour,
Il faut tenir compte de la tension triphasée à vide du transformateur soit 410V
Voir mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... bution.pdf
cordialement
Il faut tenir compte de la tension triphasée à vide du transformateur soit 410V
Voir mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... bution.pdf
cordialement