Bonsoir j'aimerais comprendre pourquoi avec un cos phi de 0.8 (conforme à la 15.100 quand on ne connait pas le coeff précis d'ine installation) on peut passer une intensité supérieure à celle d'un cos phi de 1 : EXEMPLE
Pour une longueur de 19 ml une puissance de 4500W une intensité de 24.45A un cos phi de 0.8 une section 2.5 on une chute de 2.90%
Pour une longueur de 19 ml une puissance de 4500W une intensité de 19.56A un cos phi de 1 une section 2.5 on une chute de 2.90%
Merci d'avance et bonne soirée.
Chute de tension
Re: Chute de tension
Bonsoir
Vous trouverez ci-dessous la formule de la chute de tension.

On voit que plus le cosphi est élevé, plus la chute de tension est élevée.
A chute de tension égale, on pourra donc passer une intensité plus importante avec un cosphi plus faible.
@+
Vous trouverez ci-dessous la formule de la chute de tension.

On voit que plus le cosphi est élevé, plus la chute de tension est élevée.
A chute de tension égale, on pourra donc passer une intensité plus importante avec un cosphi plus faible.
@+
Carminas
Re: Chute de tension
Merci CARMINAS
Ce phénomène je l'ai compris mais je ne sais toujours pas pourquoi. De plus pourquoi ne prend on pas en compte un cos phi de 1 au lieu de 0.8 ce qui aurait pour but de limiter l'intensité à section égale ou bien augmenter la section du conducteur si on veut à tout prix passer la même intensité.
@+
Ce phénomène je l'ai compris mais je ne sais toujours pas pourquoi. De plus pourquoi ne prend on pas en compte un cos phi de 1 au lieu de 0.8 ce qui aurait pour but de limiter l'intensité à section égale ou bien augmenter la section du conducteur si on veut à tout prix passer la même intensité.
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités

