cablage construction neuve

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

cablage construction neuve

Message par sat2827 »

Bonjour à tous,

N'ayant jamais fais d'elec pour une maison neuve, je voulais savoir comment connecter les différent câble sachant que l'on tire les gaines avant qu'il ne coule la "chape" 6cm dépesseur c'est ca? car si on ramène tous au tableau sa risque de prendre de la place et rendre les connexions difficile non?
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: cablage construction neuve

Message par luke42410 »

Bonsoir,

Chez moi, on a tout cablés avec le tableau, prise, interrupteurs compris.
Après on a tester si tout marchait; ( groupe au compteur de chantier )
Et ils ont coulés la chape pour recouvrir câbles électrique + tuyau d'eau

@+
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: cablage construction neuve

Message par sat2827 »

Bonjour,

et vous avez réussi à tout connecter au niveau du tableau? ou est ce que vous avez fait partir les alim pour les PC éclairage etc.. et avez fait les dérivations au niveaus des pc
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: cablage construction neuve

Message par luke42410 »

Bonsoir

J'ai tout fait l'électricité d'un seul trait entièrement et câblé.
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: cablage construction neuve

Message par fk82 »

Bonsoir,

Pour une maison de plein pied de taille raisonnable.
En règle générale , ce sont les commandes des circuit lumières qui encombrent le tableau.
Je vous conseil de prévoir une boîte de dérivation (20*20cm) située dans un garage (à 2m du sol) ou dans un placard (centré dans la maison), ou dans le grenier non loin de la trappe; cette boîte recevra tous les circuits lumière (centres/navettes/poussoirs...) elle sera reliée au tableau par 3 ou 4 circuits en 1.5mm², soit 3 ict de 20mm peuvent suffire.
Concernant tous les autres circuits prises confort/prises spécialisées/cuisson (ict 25mm)/VR....., les gaines seront reliées directement au tableau (ict de 20mm).
Il est préférable de tirer les fils avant que la chape soit coulée.

a+
Avatar du membre
pyj56
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mer. 28 oct. 2009 22:34
Contact :

Re: cablage construction neuve

Message par pyj56 »

Bonsoir, pour les PC non spécialisées, je suis parti du disjoncteur et je les ai cablés ensuite à la suite les unes des autres en repiquant.
Pour l'éclairage j'ai fait pareil. J'ai envoyé Neutre et Terre a chaque point d'éclairage en repiquant. Et pour la phase je suis parti vers les interupteurs à la suite les uns des autres. J'ai choisit cette solution pour ne pas avoir de boite de dérivation dans la maison car pas toujours facile à dissimuler au départ. Je n'ai q'une boite de dérivation dans les combles pour ma salle de bain (Liaison equipotentielle locale).

Je pense avoir gagner en longueur de cable par cette méthode, l'inconvénient est d'avoir plus de gaines a arriver dans les boites d"encastrement. Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, après chacun fait a sa façon du moment que ca colle a la norme!

Kenavo
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités