Amener l'électricité à une distance de 150 m

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Puisatier
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 11 janv. 2010 11:45
Contact :

Amener l'électricité à une distance de 150 m

Message par Puisatier »

Bonjour,

Je souhaite restaurer un vieux puits situé à une distance de 150 m de mon domicile. Pour cela j'ai besoin d'avoir accès à l'électricité (en 220V), pour refaire le puits puis pour installer une pompe à eau. Je pense que ma consommation d'électricité ne dépassera pas les 1500 W.

La plupart des enrouleurs vendus dans le commerce ne dépassent pas les 50 m.
Comment puis-je amener l'électricité jusqu'à 150 m de mon domicile ?
Quel câblage utiliser ? 2.5 mm² sera t'il suffisant ?
A la longue, est-il préférable d'enterrer le câble sous 750 mm de terre ?


Merci de votre aide, je ne sais vraiment pas comment résoudre ce problème.
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: Amener l'électricité à une distance de 150 m

Message par luke42410 »

Bonjour

Selon se tabelau, du doit utiliser du 10²

http://www.hiboox.fr/go/images-100/nfc1 ... g.jpg.html

Je ne vois pas où l'acheter a part chez un grossiste peut-être ?
Avatar du membre
Puisatier
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 11 janv. 2010 11:45
Contact :

Re: Amener l'électricité à une distance de 150 m

Message par Puisatier »

Merci beaucoup pour ta réponse et ton lien.

Il me reste effectivement à trouver où acheter ce type de câble.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités