schema electrique

Message par max6060 »

bonjour a tous

possedant le systeme Tempo , je desire effectuer un cablage de facon a couper mon chauffage dans la SaM ( chauffage cheminée en relais ) quand je suis en ROUGE en Tempo avec si possible une pendule de facon que je puisses laisser le chauffage electrique le temps que la cheminée est prie le relais

cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: schema electrique

Message par Carminas »

Bonsoir

Je pars du principe que vous avez des bornes C3C4 sur votre compteur électronique, sinon il faut passer par un gestionnaire d'énergie.

Le schéma est le suivant en supposant que vous n'utilisez pas les fils pilote de radiateurs.

Image

Il faut autant de contacteurs EJP qu'il y a de circuits de chauffage.

Vous devez paramétrer votre compteur électronique avec l'option CHAU 2.

Voir page 17 de ce doc :
http://julien.manche.online.fr/maison/e ... r_mono.pdf

Je réfléchis pour la temporisation

@+
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: schema electrique

Message par Carminas »

Pour la temporisation, il suffit d'ajouter sur le circuit de commande un relai temporisé, retardé à la fermeture.
Le délai de temporisaiton est réglable à votre convenance.

Image

J'ai pris pour modèle de câblage le relais réf 047 40 LEGRAND :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=004740
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 808-02.pdf

A adapter en fonction des caractéristiques du relai que vous choisirez.

@+
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: schema electrique

Message par Carminas »

Pendant que j'y suis je vous donne une version possible avec fil pilote.

Il ne faut pas utiliser de programmateur par ailleurs, et mettre votre radiateur en position confort (pas de mode auto possible avec ce câblage)

Image

Le montage est très simple (pas besoin de contacteur EJP), mais nécessite l'ajout d'une diode pour envoyer un ordre d'arrêt au radiateur via le fil pilote.

D'un point de vue économique c'est nettement plus avantageux, une diode ne coutant que quelques centimes.

@+
Carminas
Avatar du membre
max6060
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 10 janv. 2010 07:34
Contact :

Re: schema electrique

Message par max6060 »

bjr

merci de votre reponse rapide

jevous souhaite un bon weed end

cordialement