1 cablage va et vient 2 inter sectionneur ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
dermapat
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 14:02
Localisation : 57
Contact :

1 cablage va et vient 2 inter sectionneur ?

Message par dermapat »

Bonsoir,
1)
questions sur la couleur des câbles pour un montage va et vient :

-Consuel peut-il refuser une installation où la phase du tableau au premier inter et celle qui va du second à la lampe est de même couleur à savoir rouge même si l'habitude veut que l'on utilise une autre couleur pour le second pour la facilité des branchements?
-Pour les navettes y a-t-il un intérêt à utiliser la même couleur, par exemple violet ou peut-on en utiliser 2 différentes ?

2)

Quand le disjoncteur de branchement est dans l'appartement un inter sectionneur est-il nécessaire sur le tableau s'il est dans une autre pièce?

Merci de vos réponses à ces questions de béotien
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: 1 cablage va et vient 2 inter sectionneur ?

Message par Carminas »

Bonjour

1/ Non le consuel ne peut pas refuser (sauf si vous avez mis du V/J)
C'est juste un aspect pratique pour s'y retrouver.
Les 2 navettes jouent un rôle symétrique, donc pas d'intérêt à utiliser des couleurs différenciées. Mais pas interdit non plus.

2/ Je pense que normativement ce n'est pas nécessaire si le DB est dans l'appartement. Néanmoins une coupure d'urgence dans le tableau avec un inter-sectionneur est une bonne précaution.

@+
Carminas
Avatar du membre
dermapat
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 14:02
Localisation : 57
Contact :

Re: 1 cablage va et vient 2 inter sectionneur ?

Message par dermapat »

merci d'avoir confirmé ce que je pensais et bien cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités