Joyeux Noel,
J'ai des projecteurs 1000W -230V - 50Hz ainsi qu'un moteur 1.5Kw-230V-50Hz.
Est il possible de les alimenter par un groupe électrogène mono 230V- 60Hz ?
Merci
Alimentation d'équipement électrique
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Alimentation d'équipement électrique
Bonjour,
Tout peut-être alimenté par groupe électrogène, le problème est le démarrage du moteur et de la qualité de régulation du groupe électrogène. Avec tel type de groupe il vous faudra le double de puissance alors qu'avec un autre il vous en faudra le triple.
Tout peut-être alimenté par groupe électrogène, le problème est le démarrage du moteur et de la qualité de régulation du groupe électrogène. Avec tel type de groupe il vous faudra le double de puissance alors qu'avec un autre il vous en faudra le triple.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Alimentation d'équipement électrique
Bonjour,
Le principal problème sera le 60Hz. L'impédance d'un bobinage étant égal à L , pour conserver la même intensité il faudrait augmenter la tension de 20%, ce qui n'est probablement pas possible sur le groupe, et peut-être pas non plus sur les bobinages (ils seront au minimum fragilisés).
Regardons donc ce qui se passe en conservant la tension 230V:
-pas de problème si vos projecteurs sont halogènes, ce qui me semble peu probable. Sinon, des ballasts inductifs verront leur courant chuter de 20%, comme avec un gradateur. S'ils sont électroniques, il faut vérifier s'ils sont compatibles 60 Hz, c'est difficile à dire.
-pour le moteur, ça se gâte :Pour les deux "Phases" l'induction étant insuffisante, le glissement va augmenter et le rotor va chauffer et probablement fondre s'il est bien chargé. Quand au condensateur, son impédance va diminuer de 20% (1/C ), il peut griller mais surtout cette diminution d'impédance va dans de sens contraire de l'augmentation de celle du bobinage. Le fonctionnement du moteur ne sera plus le même avec augmentation de la fluctuation de couple déjà problématique avec un moteur mono de cette puissance.
D'autre part, comme le dit Labobine, démarrer un moteur asynchrone avec un groupe est un art difficile, et encore plus périlleux en monophasé , car on cumule les inconvénients deux machines "bâtardes". Attention aux problèmes de régulation et d'harmoniques!
En bref, vous cumulez des incertitudes, il serait plus sage de renoncer.
Cordialement.
Le principal problème sera le 60Hz. L'impédance d'un bobinage étant égal à L , pour conserver la même intensité il faudrait augmenter la tension de 20%, ce qui n'est probablement pas possible sur le groupe, et peut-être pas non plus sur les bobinages (ils seront au minimum fragilisés).
Regardons donc ce qui se passe en conservant la tension 230V:
-pas de problème si vos projecteurs sont halogènes, ce qui me semble peu probable. Sinon, des ballasts inductifs verront leur courant chuter de 20%, comme avec un gradateur. S'ils sont électroniques, il faut vérifier s'ils sont compatibles 60 Hz, c'est difficile à dire.
-pour le moteur, ça se gâte :Pour les deux "Phases" l'induction étant insuffisante, le glissement va augmenter et le rotor va chauffer et probablement fondre s'il est bien chargé. Quand au condensateur, son impédance va diminuer de 20% (1/C ), il peut griller mais surtout cette diminution d'impédance va dans de sens contraire de l'augmentation de celle du bobinage. Le fonctionnement du moteur ne sera plus le même avec augmentation de la fluctuation de couple déjà problématique avec un moteur mono de cette puissance.
D'autre part, comme le dit Labobine, démarrer un moteur asynchrone avec un groupe est un art difficile, et encore plus périlleux en monophasé , car on cumule les inconvénients deux machines "bâtardes". Attention aux problèmes de régulation et d'harmoniques!
En bref, vous cumulez des incertitudes, il serait plus sage de renoncer.
Cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : VE Pp et 28 invités