Bonsoir,
Je serais heureux d'avoir votre avis sur ce projet de tableau:
Projet de tableau pour un F3 de 90 m2
(Dans le cadre d'une rénovation complète qui imposera le passage de consuel)
N.B. : le disjoncteur de branchement est dans le garage qui n'est pas accessible depuis l'appartement.
ID = interrupteur différentiel
DD = disjoncteur divisionnaire
1ère rangée :
inter sectionneur
2ème rangée :
ID 63 A 30m A type A
DD 32 A plaque de cuisson
DD 20 A Lave linge
DD 20 A four
DD 20 A PC cuisine (plan de travail + frigo)
DD 20 hotte
DD 20 chauffe eau
DD 2 A
Contacteur HP/HC
3ème rangée :
ID 40 A 30 mA type AC
DD 20 A PC coin repas
DD 20 A PC Salle de Bain
DD20 A PC Lave-vaisselle
DD20 A local technique
DD 10 A Lumière entrée extérieure et intérieure +cuisine
DD 10 A Lumière chambre à coucher + séjour
4ème rangée
ID 40A 30 mA type AC
DD 20 A PC chambre à coucher
DD 20 A PC séjour
DD 20 A Volets
DD 20 A PC GTL
DD 10 A Lumière Salle de bain = local technique +WC + cuisine
DD 2 A VMC
5ème rangée
ID 40 A 30 mA type AC
DD 20 A radiateur rayonnant
DD 20 A radiateur rayonnant
DD 20 A radiateur rayonnant
DD 20 A radiateur rayonnant
DD 20 A radiateur rayonnant
DD 20 A radiateur chauffe serviette SDB
Gestionnaire d'énergie
DD 2 A
2 Questions subsidiaires :
1 :Est-il indispensable de mettre l'interrupteur sectionneur seul sur une rangée pour qu'il soit bien identifié ?
2 : Y-a-t-il un inconvénient à mettre tous les circuits de chauffage en 2,5 ( même si certains radiateurs auront une puissance inférieure à 2250 W ) afin de préserver l'avenir en partant du principe que qui peut le plus peut le moins?
Merci infiniment de prendre un peu de votre temps pour me contrôler et me faire d'éventuelles suggestions.
Bien cordialement
Projet de Tableau de répartition
Re: Projet de Tableau de répartition
Bonsoir
Pour répondre à vos question
1/ Non ce n'est pas indispensable mais c'est mieux pour qu'il soit bien en évidence.
Si vous le mettez sur une rangée avec d'autres modules, séparez le et mettez un belle étiquette pour qu'on le repère bien.
2/ Aucun problème, les sections sont toujours des sections mini et vous pouvez alimenter un radiateur de 500W avec du 2,5² disj 20A.
Quand à votre répartition ce n'est pas mal.
- L'ID de la 4ème rangée me semble peu charché par rapport à d'autres (mettre par exemple le chauffe-eau dessus)
- Pour l'ID du chauffage en 40A, assurez vous que vous ne dépasserez pas 8kW de chauffage, sinon passez en 63A.
- En fonction du type de gestionnaire, il se peut que vous n'avez pas besoin de disj 2A pour le chauffe-eau (contact sec ou non).
- Pas de sèche linge ?
- Pour les volets et les prises GTL, du 1,5² suffit
- Essayez de répartir les volets sur 2 disj sous 2 ID différents, ainsi en cas de panne vous pouvez ouvrir la moitié de vos volets.
@+
Pour répondre à vos question
1/ Non ce n'est pas indispensable mais c'est mieux pour qu'il soit bien en évidence.
Si vous le mettez sur une rangée avec d'autres modules, séparez le et mettez un belle étiquette pour qu'on le repère bien.
2/ Aucun problème, les sections sont toujours des sections mini et vous pouvez alimenter un radiateur de 500W avec du 2,5² disj 20A.
Quand à votre répartition ce n'est pas mal.
- L'ID de la 4ème rangée me semble peu charché par rapport à d'autres (mettre par exemple le chauffe-eau dessus)
- Pour l'ID du chauffage en 40A, assurez vous que vous ne dépasserez pas 8kW de chauffage, sinon passez en 63A.
- En fonction du type de gestionnaire, il se peut que vous n'avez pas besoin de disj 2A pour le chauffe-eau (contact sec ou non).
- Pas de sèche linge ?
- Pour les volets et les prises GTL, du 1,5² suffit
- Essayez de répartir les volets sur 2 disj sous 2 ID différents, ainsi en cas de panne vous pouvez ouvrir la moitié de vos volets.
@+
Carminas
- dermapat
- De passage

- Messages : 82
- Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 14:02
- Localisation : 57
- Contact :
Re: Projet de Tableau de répartition
merci infiniment cher Carminas de votre réponse claire et rapide comme d'habitude.
Bien cordialement
Bien cordialement