circuits pour radiateurs électriques

Message par dermapat »

Bonsoir je suppose qu'il est préférable de prévoir un circuit par radiateur du tableau au radiateur. Le schéma trouvé sur le site (que je ne parviens pas à insérer)est très clair sauf que je me demande s'il faut un disjoncteur (10 ou 20 A selon la puissance du radiateur) par circuit ou si on peut relier deux circuits (maximum sans doute) sur le même disjoncteur.
Si l'on s'en tient à la définition du circuit" ensemble de matériels électriques protégés contre les surintensités par le même disjoncteur", il faut un disjoncteur par radiateur ou ai-je mal interprété?
Merci de votre avis et bien cordialement
dermapat
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: circuits pour radiateurs électriques

Message par RFco »

salut,


pour les circuits chauffage la limite imposée est la somme des puissances des emetteurs protégés.

Ainsi, un 500W peut tout a fait etre protégé par un disjoncteur 20A (ligne en 2,5mm²)


avec une protection 20A on est limité pour le chauffage à 4500W, donc en théorie, on pourrait alimenter sur une seule protection jusqu'à 9 radiateurs 500W

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: circuits pour radiateurs électriques

Message par Carminas »

Bonjour

Pour compléter les propos de mon amis RFCO, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, (sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié), du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)

En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.

Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur.

A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.

@+
Carminas
Avatar du membre
dermapat
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 14:02
Localisation : 57
Contact :

Re: circuits pour radiateurs électriques

Message par dermapat »

bonjour,
Merci à tous les deux . Tout es clair pour moi maintenant.
Bonne semaine et bien cordialement