moteur Dahlander

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
pascallac
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : jeu. 26 nov. 2009 08:56
Contact :

moteur Dahlander

Message par pascallac »

bonjour
comment calculer la section d'un cable pour alimenter un moteur Dahlander

probleme puissance moteur 5.5KW longueur 100m

merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: moteur Dahlander

Message par Didier62 »

salut,

quel est le mode de pose du cable?
chemin de cables,fourreaux.........?

cordialement.
Avatar du membre
pascallac
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : jeu. 26 nov. 2009 08:56
Contact :

Re: moteur Dahlander

Message par pascallac »

bonjour

la pose est tres simple 20m en foureau non enterré puis le reste avec une protection pvc simple tube iro

merci
Avatar du membre
DELTA JOHN 42
Assidu
Assidu
Messages : 183
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
Contact :

Re: moteur Dahlander

Message par DELTA JOHN 42 »

Bonjour,


Quelles sont les caractéristiques électriques et mécaniques précises du moteur ?

Quelle est le niveau de tension ? je suppose en 380 V alternatif triphasé ?

Quel est le régime de neutre associé aussi ?

Merci

Cordialement à tous :lol:
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Avatar du membre
pascallac
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : jeu. 26 nov. 2009 08:56
Contact :

Re: moteur Dahlander

Message par pascallac »

moteur 2 vitesse
1450 trs/min 5.5kw 11.1A
730 trs/min 3.5kw 3.5A

tri 380V
merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: moteur Dahlander

Message par Didier62 »

salut,
un 4G4 mm² Cu devrait suffire pour alimenter votre moteur.

cordialement.
Avatar du membre
pascallac
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : jeu. 26 nov. 2009 08:56
Contact :

Re: moteur Dahlander

Message par pascallac »

bonjour

non c'est un moteur 2 vitesse dahlander

je pensais à un 7G2.5
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: moteur Dahlander

Message par Didier62 »

salut
oups,j'avais oublié que c'était un dalhander :oops:
votre moteur va dans tous les cas démarrer en petite vitesse?
ce qui me chagrine,c'est la longueur de cable pour alimenter ce (petit) moteur,c'est pour cela que j'étais parti sur du 4 mm² pour limiter les pertes en ligne,et pour l'intensité de démarrage au cas où on démarre en grande vitesse.
Avatar du membre
pascallac
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : jeu. 26 nov. 2009 08:56
Contact :

Re: moteur Dahlander

Message par pascallac »

bonjour
le demarrage ce fera toujours en petite vitesse

donc a votre avis je prevois un 7G 2.5 ?
Avatar du membre
DELTA JOHN 42
Assidu
Assidu
Messages : 183
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
Contact :

Re: moteur Dahlander

Message par DELTA JOHN 42 »

Bonjour,


Si l'alimentation part jusqu'à l'armoire de commande et de puissance, alors il suffit d'un câble 3 phases + Terre.

Les raccordements s'effectueront en sortie du circuit de puissance sur tous les pôles du moteur.

Maintenant pour établir une section, il me faudrait un cos phi aussi ?

Il existait une notion de section économique dans le temps qui intervenait pour accorder une limite théorique (physique pour la section des conducteurs et rentabilité technico-économique).

Sans faire de calcul et à la louche je prendrais une section plus importante sur l'alimentation triphasée.

Pour regarder en interne d'un tel moteur, j'apprécie la démonstration pratique et pragmatique de LABOBINE avec ce lien :

http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11099

Cordialement à tous :lol:
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités