Bjr,
J'aimerai savoir comment tester la résistance de mon ballon d'eau chaude et aussi quel valeur je dois trouver.
Merci bcp
Resistance ballon eau chaude
- DELTA JOHN 42
- Assidu

- Messages : 183
- Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
- Contact :
Re: Resistance ballon eau chaude
Bonjour,
D'après un schéma et document constructeur, il faut tester hors tension avec un ohmmètre la résistance..
Maintenant, faut il avoir les bonnes valeurs en références et les bornes correctes aussi..
Cette mesure apportera plus une tendance de continuité électrique que d'efficacité thermique.
Cordialement à tous
D'après un schéma et document constructeur, il faut tester hors tension avec un ohmmètre la résistance..
Maintenant, faut il avoir les bonnes valeurs en références et les bornes correctes aussi..
Cette mesure apportera plus une tendance de continuité électrique que d'efficacité thermique.
Cordialement à tous
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Resistance ballon eau chaude
Bonjour,
Pour avoir la valeur de résistance, il faut lire sur la plaque les tensions et puissances (ou intensité) nominales, et appliquer la loi d'Ohm:
U = RI, donc R= U/I P= U²/R donc R= U²/P
Ex 3000 watts mono , 230V R=17,63
(en tri, raisonner par phase, donc 1000 w et tension selon couplage).
Ensuite, dites-vous bien qu'il s'agit d'un ordre de grandeur, parce que la résistance d'un élément chauffant augmente avec la température. Si vous trouvez par exemple 10
à froid, vous serez dans les clous.
En revanche, si vous trouvez une valeur supérieure, le diagnostic peut être délicat si vous trouvez par exemple 22
. S'i s'agit d'une résistance à trois éléments, il sera plus simple de mesurer l'intensité et de comparer la puissance obtenue à la valeur théorique, en corrigeant la puissance "plaque" par le rapport entre les carrés des tensions nominales et réelles.
Ex 3000 w mono, 234,6v P = 3000 x (234,6/230)² = 3000x(1,02)² = 3121 W ce qui donne 13,3A.
Si vous obtenez dans les 8,87, il y a un élément grillé sur les trois!
Cela dit, dans ce cas il est courant que l'élément coupé qui est une sorte de ressort (cas des résistances stéatite) touche le corps de chauffe et provoque un magnifique défaut d'isolement.
Cordialement
Comme l'a dit DELTA JOHN 42, l'important est de savoir si ça conduit ou pas.ced1974 a écrit :Bjr,
J'aimerai savoir comment tester la résistance de mon ballon d'eau chaude et aussi quel valeur je dois trouver.
Merci bcp
Pour avoir la valeur de résistance, il faut lire sur la plaque les tensions et puissances (ou intensité) nominales, et appliquer la loi d'Ohm:
U = RI, donc R= U/I P= U²/R donc R= U²/P
Ex 3000 watts mono , 230V R=17,63
Ensuite, dites-vous bien qu'il s'agit d'un ordre de grandeur, parce que la résistance d'un élément chauffant augmente avec la température. Si vous trouvez par exemple 10
En revanche, si vous trouvez une valeur supérieure, le diagnostic peut être délicat si vous trouvez par exemple 22
Ex 3000 w mono, 234,6v P = 3000 x (234,6/230)² = 3000x(1,02)² = 3121 W ce qui donne 13,3A.
Si vous obtenez dans les 8,87, il y a un élément grillé sur les trois!
Cela dit, dans ce cas il est courant que l'élément coupé qui est une sorte de ressort (cas des résistances stéatite) touche le corps de chauffe et provoque un magnifique défaut d'isolement.
Cordialement
Re: Resistance ballon eau chaude
Salut pour avoir de bonnes lectures li faut couper le courant puis débrancher la résistance d'un coté puis faire la mesure xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Modifié en dernier par Max78 le dim. 6 déc. 2009 17:53, modifié 1 fois.
Raison : Contenu de votre message totalement faux donc éditer.
Raison : Contenu de votre message totalement faux donc éditer.
Re: Resistance ballon eau chaude
Salut!
Désolé Max 78 j'ai pas fait gaffe merci de ton intervention
/edit Max78: Il n'y a pas de problèmes, il nous arrive à tous de mal interpréter un problème posé ou être à côté de la plaque à un moment donné. Cordialement, Max
Désolé Max 78 j'ai pas fait gaffe merci de ton intervention
/edit Max78: Il n'y a pas de problèmes, il nous arrive à tous de mal interpréter un problème posé ou être à côté de la plaque à un moment donné. Cordialement, Max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités