moteur Dahlander
moteur Dahlander
bonjour
comment calculer la section d'un cable pour alimenter un moteur Dahlander
probleme puissance moteur 5.5KW longueur 100m
merci
comment calculer la section d'un cable pour alimenter un moteur Dahlander
probleme puissance moteur 5.5KW longueur 100m
merci
Re: moteur Dahlander
salut,
quel est le mode de pose du cable?
chemin de cables,fourreaux.........?
cordialement.
quel est le mode de pose du cable?
chemin de cables,fourreaux.........?
cordialement.
Re: moteur Dahlander
bonjour
la pose est tres simple 20m en foureau non enterré puis le reste avec une protection pvc simple tube iro
merci
la pose est tres simple 20m en foureau non enterré puis le reste avec une protection pvc simple tube iro
merci
- DELTA JOHN 42
- Assidu

- Messages : 183
- Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
- Contact :
Re: moteur Dahlander
Bonjour,
Quelles sont les caractéristiques électriques et mécaniques précises du moteur ?
Quelle est le niveau de tension ? je suppose en 380 V alternatif triphasé ?
Quel est le régime de neutre associé aussi ?
Merci
Cordialement à tous
Quelles sont les caractéristiques électriques et mécaniques précises du moteur ?
Quelle est le niveau de tension ? je suppose en 380 V alternatif triphasé ?
Quel est le régime de neutre associé aussi ?
Merci
Cordialement à tous
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Re: moteur Dahlander
moteur 2 vitesse
1450 trs/min 5.5kw 11.1A
730 trs/min 3.5kw 3.5A
tri 380V
merci
1450 trs/min 5.5kw 11.1A
730 trs/min 3.5kw 3.5A
tri 380V
merci
Re: moteur Dahlander
salut,
un 4G4 mm² Cu devrait suffire pour alimenter votre moteur.
cordialement.
un 4G4 mm² Cu devrait suffire pour alimenter votre moteur.
cordialement.
Re: moteur Dahlander
bonjour
non c'est un moteur 2 vitesse dahlander
je pensais à un 7G2.5
non c'est un moteur 2 vitesse dahlander
je pensais à un 7G2.5
Re: moteur Dahlander
salut
oups,j'avais oublié que c'était un dalhander
votre moteur va dans tous les cas démarrer en petite vitesse?
ce qui me chagrine,c'est la longueur de cable pour alimenter ce (petit) moteur,c'est pour cela que j'étais parti sur du 4 mm² pour limiter les pertes en ligne,et pour l'intensité de démarrage au cas où on démarre en grande vitesse.
oups,j'avais oublié que c'était un dalhander
votre moteur va dans tous les cas démarrer en petite vitesse?
ce qui me chagrine,c'est la longueur de cable pour alimenter ce (petit) moteur,c'est pour cela que j'étais parti sur du 4 mm² pour limiter les pertes en ligne,et pour l'intensité de démarrage au cas où on démarre en grande vitesse.
Re: moteur Dahlander
bonjour
le demarrage ce fera toujours en petite vitesse
donc a votre avis je prevois un 7G 2.5 ?
le demarrage ce fera toujours en petite vitesse
donc a votre avis je prevois un 7G 2.5 ?
- DELTA JOHN 42
- Assidu

- Messages : 183
- Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
- Contact :
Re: moteur Dahlander
Bonjour,
Si l'alimentation part jusqu'à l'armoire de commande et de puissance, alors il suffit d'un câble 3 phases + Terre.
Les raccordements s'effectueront en sortie du circuit de puissance sur tous les pôles du moteur.
Maintenant pour établir une section, il me faudrait un cos phi aussi ?
Il existait une notion de section économique dans le temps qui intervenait pour accorder une limite théorique (physique pour la section des conducteurs et rentabilité technico-économique).
Sans faire de calcul et à la louche je prendrais une section plus importante sur l'alimentation triphasée.
Pour regarder en interne d'un tel moteur, j'apprécie la démonstration pratique et pragmatique de LABOBINE avec ce lien :
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11099
Cordialement à tous
Si l'alimentation part jusqu'à l'armoire de commande et de puissance, alors il suffit d'un câble 3 phases + Terre.
Les raccordements s'effectueront en sortie du circuit de puissance sur tous les pôles du moteur.
Maintenant pour établir une section, il me faudrait un cos phi aussi ?
Il existait une notion de section économique dans le temps qui intervenait pour accorder une limite théorique (physique pour la section des conducteurs et rentabilité technico-économique).
Sans faire de calcul et à la louche je prendrais une section plus importante sur l'alimentation triphasée.
Pour regarder en interne d'un tel moteur, j'apprécie la démonstration pratique et pragmatique de LABOBINE avec ce lien :
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11099
Cordialement à tous
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités

