Contacteur relais et inter crépusculaire

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
jeanmbiya
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 22 nov. 2009 17:56
Contact :

Contacteur relais et inter crépusculaire

Message par jeanmbiya »

Bonjour chers internautes, je voudrais avoir le schéma d'un crépusculaire associé avec une télé commande et un contacteur triphasé pour commander l'éclairage d'un extérieur de plusieurs bâtiment réunis comme dans une base militaire et le tout est protégé par deux disjoncteurs tétra alors voudriez-vous m'expliquer a quoi ça sert le contacteur triphasé ou contacteur relais et schéma a l'appui.

Comment peut on régler un crépusculaire ?
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Contacteur relais et inter crépusculaire

Message par lignedirecteband »

bonsoir,
tout d'abord personnellement j'adjoint une horloge au crépusculaire pour pouvoir définir des horaires de coupure pendant la nuit ou autre.
ensuite dans votre cas ce sera un contacteur tetrapolaire.
pour la télécommande vous parlez d'émetteur/ récepteur radio ?

certains crépusculaires ont deux réglages: un de 2à 35 lux et l'autre de 35 à 2000 lux
plus vous réglez vers les faibles valeurs plus vous réglez vers l'obscurité.

vu que vous avez deux disjoncteurs en tête il faudra 2 contacteurs tetra qui seront pilotés par le contact du crépusculaire et d'une horloge(si besoin) et le contact du récepteur de télécommande. vous comprenez bien qu'il serait impossible de passer 2fois 3phase et 1neutre dans un seul contact donc on emploi des contacteurs.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Contacteur relais et inter crépusculaire

Message par Max78 »

Bonjour,

Il nous faudrait la référence exacte du matériel.
Pour prendre juste l'exemple d'un inter crépusculaire Legrand 03723, vous pouvez régler la sensibilité de détection mais également l'intensité lumineuse de l'éclairage commandé par ce même inter.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Contacteur relais et inter crépusculaire

Message par lignedirecteband »

lignedirecteband a écrit :également l'intensité lumineuse de l'éclairage commandé
bonsoir max , soit je n'ai pas tout compris soit vous vous êtes trompé de référence. la 03723 fonctionne juste en fonction de la luminositée pour fermer ou ouvrir un contact.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Contacteur relais et inter crépusculaire

Message par Max78 »

Bonjour,

La réponse se trouve ICI.
Réponse temporisée 45 s environ Réglage de 0,5 à 2000 lux
Il y a un module avec la cellule qui permet, comme tu l'as dit de gérer la luminosité à laquelle il ferme le contact, et ce petit module que l'on voit en photo qui sert à régler l'intensité lumineuse.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Contacteur relais et inter crépusculaire

Message par lignedirecteband »

ah merci Max, j'avais très mal interprété vos propos. finalement on est tout à fait d'accord.
toutes mes excuses
cordialement,

LDB
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Contacteur relais et inter crépusculaire

Message par Max78 »

Re,

Lol pas besoin d'excuses, personne n'a la science infuse et je n'ai pas le vocabulaire de Bernard Pivot ;-)

Cordialement,
Max
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités