alimentation elec.pour un garage
- lignedirecteband
- Assidu
- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: alimentation elec.pour un garage
bonjour yves,
si vous restez dans l'esprit d'installer une protection de 40A en amont de votre alim atelier vous n'avez pas à vous soucier de l'intensitée max de votre disjoncteur d'abonné pour le calcul du cable . dans votre cas on le calcul par rapport à sa longueur de 55M et et donc 40A , ce qui induit un cable de 16mm².
A+
si vous restez dans l'esprit d'installer une protection de 40A en amont de votre alim atelier vous n'avez pas à vous soucier de l'intensitée max de votre disjoncteur d'abonné pour le calcul du cable . dans votre cas on le calcul par rapport à sa longueur de 55M et et donc 40A , ce qui induit un cable de 16mm².
A+
Re: alimentation elec.pour un garage
merci an tous pour les infos ,je suis désole encore une fois pour l'erreur du calibre ,merci
j'ai dejas fait la pub
au taff pour votre forum
j'ai dejas fait la pub
au taff pour votre forum
merci a tous, quelque forum ou je vais on sais jamais:
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp?forum=2
http://www.usinages.com/index.html
http://tspeed3.free.fr/forum/
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp?forum=2
http://www.usinages.com/index.html
http://tspeed3.free.fr/forum/
Re: alimentation elec.pour un garage
bonjour,
pour informations, j'ai pu trouver un tableau de calcul de la section pour une Du de 1%,
normalement, il faudrait avoir une Du de 1 % entre un tableau principal et divisionnaire ...
Ce qui donnerait pour ( coy = 1 ) pour 40 A et pour 55 m => une section cu de 50² !
Cdlt.
pour informations, j'ai pu trouver un tableau de calcul de la section pour une Du de 1%,
normalement, il faudrait avoir une Du de 1 % entre un tableau principal et divisionnaire ...
Ce qui donnerait pour ( coy = 1 ) pour 40 A et pour 55 m => une section cu de 50² !
Cdlt.
Re: alimentation elec.pour un garage
oula 50 mm2 ,alors que le cable EDF est en 35 mm2 x 2 (Ph / N) ????
merci a tous, quelque forum ou je vais on sais jamais:
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp?forum=2
http://www.usinages.com/index.html
http://tspeed3.free.fr/forum/
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp?forum=2
http://www.usinages.com/index.html
http://tspeed3.free.fr/forum/
Re: alimentation elec.pour un garage
Bonsoir,
effectivement c'est bien cela mais pour une Du de 1 %, tableau du guide ute c 15-105 qui donne exactement 61 mètres max pour un IB de 40 A.
Aprés faut-il mettre un 50², est-ce qu'une Du de 2 à 3 % est il toléré, je ne peux répondre, laissons les "pros" de ce formidable site te répondrent...
Cdlt.
effectivement c'est bien cela mais pour une Du de 1 %, tableau du guide ute c 15-105 qui donne exactement 61 mètres max pour un IB de 40 A.
Aprés faut-il mettre un 50², est-ce qu'une Du de 2 à 3 % est il toléré, je ne peux répondre, laissons les "pros" de ce formidable site te répondrent...
Cdlt.
- lignedirecteband
- Assidu
- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: alimentation elec.pour un garage
bonsoir,
notre ami carminas nous parle d'une chute de tension inférieure à 2/100
pour 55M sous 40A Du= 1,72/100 = 4Volts pour du 25mm²
pour un 50mm² Du = 0,86/100 = 2V
pour un 16mm² Du= 2,7/100 = 6V
donc en utilisant ces 40A sur un 16² on perd 6V et il nous reste donc 230 _ 6 = 224V
je vous laisse juger.... quand on pense qu'il n'y pas si longtemps la tension normalisée était 220V entre phase et neutre.
bien sûr il y a la norme. quelle est elle ?? 1/100, 2/100 je ne sais plus, si vous avez un lien je suis preneur.....
notre ami carminas nous parle d'une chute de tension inférieure à 2/100
pour 55M sous 40A Du= 1,72/100 = 4Volts pour du 25mm²
pour un 50mm² Du = 0,86/100 = 2V
pour un 16mm² Du= 2,7/100 = 6V
donc en utilisant ces 40A sur un 16² on perd 6V et il nous reste donc 230 _ 6 = 224V
je vous laisse juger.... quand on pense qu'il n'y pas si longtemps la tension normalisée était 220V entre phase et neutre.
bien sûr il y a la norme. quelle est elle ?? 1/100, 2/100 je ne sais plus, si vous avez un lien je suis preneur.....
Re: alimentation elec.pour un garage
Bonsoir
Tout dépend de l'emplacement du disjoncteur de branchement
Voir ce petit topo que j'ai fait à ce sujet :
@+
Tout dépend de l'emplacement du disjoncteur de branchement
Voir ce petit topo que j'ai fait à ce sujet :
@+
Carminas
- lignedirecteband
- Assidu
- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: alimentation elec.pour un garage
bonsoir Carminas
et Merci pour l'info
les cabliers peuvent se frotter les mains....
et Merci pour l'info
les cabliers peuvent se frotter les mains....
Re: alimentation elec.pour un garage
... et le pire c'est qu'ERDF doit fournir 230V-10%+7% soit entre 207V et 246V tout en restant dans son contrat
@+
@+
Carminas
Re: alimentation elec.pour un garage
Bonsoir,Carminas a écrit :... et le pire c'est qu'ERDF doit fournir 230V-10%+7% soit entre 207V et 246V tout en restant dans son contrat
@+
depuis debut 2008, c'est 230V -10% +10% soit entre 207V et 253V et pour le tri 360V et 440V
http://www.erdfdistribution.fr/fichiers ... blications
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité