Découpe au fond de goulotte

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Découpe au fond de goulotte

Message par forward11 »

Bonjour,

Je voudrais savoir s'il m'est possible de découper le fond d'une goulotte installée sur une cloison, percer la dite-cloison et reprendre une alimentation par ce passage vers le TGBT. Si j'utilise de 2G10 suis-je tenu de le passer dans une gaine?

Merci de vos réponses.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Découpe au fond de goulotte

Message par GAS »

Bonjour,
Un bout de gaine ICTA scellé dans votre percement serait à mon avis une disposition répondant aux règles de l'art. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Découpe au fond de goulotte

Message par forward11 »

Oui, uniquement dans la traversée de paroi. Sinon un câble peut être acheminé du TGBT jusqu'à la sortie de câble 32A par exemple en 3G6²?
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités