Bonjour,
J'ai une alim en 6x300mm². Est-ce que je peux alimenter avec 6 câbles de 1x300² ou si je dois alimenter en 6 câbles de 3 fois 1x300mm².
Merci beaucoup.
câble 6x300
- electrovolt
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. 29 mai 2008 15:06
- Contact :
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: câble 6x300
bonjour,
Pouvez vous s'il vous plait développer votre question, j'ai du mal à comprendre l'objet de cette dernière![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
Pouvez vous s'il vous plait développer votre question, j'ai du mal à comprendre l'objet de cette dernière
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: câble 6x300
6x300 sera probablement du 2x1x300mm² par phase soit 3x(2x1x300) pour du triphasé, il manque eventuellement le neutre =)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
- Im2fast4U
- De passage

- Messages : 55
- Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
- Localisation : Haute Normandie
- Contact :
Re: câble 6x300
Bonsoir,
pour information, la NFC 15100 indique qu'il ne faut pas dépasser quatre câbles par phase en parallèle, au delà, la gaine préfabriquée est obligatoire (dans le genre absurde, un collègue est déjà tombé sur du 10x1x185² par phase...
)
pour information, la NFC 15100 indique qu'il ne faut pas dépasser quatre câbles par phase en parallèle, au delà, la gaine préfabriquée est obligatoire (dans le genre absurde, un collègue est déjà tombé sur du 10x1x185² par phase...
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7311
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: câble 6x300
Salutatous,
Des sections que je ne verrais jamais en domestique...
@+
Des sections que je ne verrais jamais en domestique...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités