embouts mal sertis

Vos témoignages et vos avis
Répondre
Avatar du membre
Gwenddydd
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 7 nov. 2009 20:01
Contact :

embouts mal sertis

Message par Gwenddydd »

dernièrement, j'ai eu à analyser un tableau qui avait brulé.
La cause de l'incendie, un emballement thermique dans une borne.
Le tableau était réalisé avec des câbles souples avec embouts, et il semble que le câble n'aient pas été suffisamment dénudé. Par suite, l'extrémité de l'embout était vide, et avec les échauffements, il s'est déformé sous la pression de la borne, entrainant le desserrage et l'emballement thermique.

G.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: embouts mal sertis

Message par Didier62 »

salut,
quelle était la section du cable?
grosse intensité dans les embouts?

@+
Avatar du membre
Gwenddydd
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 7 nov. 2009 20:01
Contact :

Re: embouts mal sertis

Message par Gwenddydd »

câble 2,5² sur un contacteur 16A, et le tout avec une charge faible (le réel ne devait pas dépasser 5 A).

G.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: embouts mal sertis

Message par Candela »

Bonjour,
...comme quoi un circuit correctement dimensionné et utilisé peut parfaitement mettre le feu.
Une notion que beaucoup d'interlocuteurs ont du mal à comprendre. En particulier, pour les non-électriciens, " incendie = court-circuit" !
Cordialement
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: embouts mal sertis

Message par capitainfred »

Il faudrait savoir si les embouts en questions étaient en rapport avec la section du fil à connecter.....
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: embouts mal sertis

Message par Labobine »

Bonjour,
En plus des embouts il existe aussi des cosses mal serties(et même pour des petites puissances), et le nombre de moteurs que j'ai refait à cause de cosses mal serties est assez impresionnant, c'est pourquoi je n'utilisait que des aoeillets avec un pince spécifique, je parle évidamment de cables à brins souples.
Alors avis aux amateurs de sertissages à la vas vite.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: embouts mal sertis

Message par capitainfred »

Labobine a écrit : Alors avis aux amateurs de sertissages à la vas vite.
Et fait avec des pinces becro ou multiprise ....
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: embouts mal sertis

Message par Candela »

Bonjour,
Pour étendre le sujet, les produits "modernes" tels que les cosses à sertir, les embouts et les connecteurs à ressort sont performants et fiables à condition d'être utilisés selon les prescriptions du fabricant :
-longueur dénudée
-section de fils autorisées
- fil souple avec embouts chaque fois que c'est préconisé
-usage des outils de pose (cosses, embouts)
Je vois encore trop souvent, sur des installations neuves, des gros "dominos" ou bornes "Ferel" avec une multitude de conducteurs même sur des circuits de terre.Les habitudes sont tenaces...c'est tellement pratique quand on a un fil à rajouter!
Les inconvénients de ce genre de matériel sont pourtant connus, et le gain est faible alors que les risques sont gros!
Répondre

Retourner vers « J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité