contacteur hc j-n.chauffe eau
contacteur hc j-n.chauffe eau
j'ai un compteur électronique posé par edf en 1999.Lorsque j'ai voulu brancher mon contacteur, je n'ai aucum fil pilote vennant du dit conteur.Comment faire? merci
Re: contacteur hc j-n.chauffe eau
Il faut en poser un qui va de votre tableau au contacts C1 et C2 de votre compteur. Il faut aussi souscrire l'option tarifaire HC auprès d'EDF.
N'oubliez pas les protections.
N'oubliez pas les protections.
Re: contacteur hc j-n.chauffe eau
merci maxou.Mais je n'ai prévu aucune gaine à cet effet.J'ais le compteur en limite de propriété et le disjoncteur dans un local me servant de remise.C'est un ancien bat. agricole que j'ai transformé en habitation.Donc du disjoncteur à mon tableau de protections j'avais pas prévu.
J'ai déjà le le tarif hc depuis 99( 21h à 5h).A part de le poser en apparent? et là gros soucis car plusieurs mur à passer.
J'ai déjà le le tarif hc depuis 99( 21h à 5h).A part de le poser en apparent? et là gros soucis car plusieurs mur à passer.
Re: contacteur hc j-n.chauffe eau
Bonsoir
Plusieurs solutions sont possibles :
- mettre un interrupteur horaire dans le tableau réglé sur 21H-5H pour piloter votre contacteur HC
- demander gentiment à ERDF de vous donner un ancien relais 175Hz (ils les jettent à la pelle avec la mise en place des compteurs électroniques)
- acheter sur Ebay un compteur électronique type ERDF et le mettre dans votre habitation et utiliser les bornes C1 C2
- repasser dans votre gaine actuelle un câble HC depuis le compteur à l'extérieur.
@+
Plusieurs solutions sont possibles :
- mettre un interrupteur horaire dans le tableau réglé sur 21H-5H pour piloter votre contacteur HC
- demander gentiment à ERDF de vous donner un ancien relais 175Hz (ils les jettent à la pelle avec la mise en place des compteurs électroniques)
- acheter sur Ebay un compteur électronique type ERDF et le mettre dans votre habitation et utiliser les bornes C1 C2
- repasser dans votre gaine actuelle un câble HC depuis le compteur à l'extérieur.
@+
Carminas
Re: contacteur hc j-n.chauffe eau
Bonsoir Alain 11 et Carminas,
comme toujours Carminas est de bon conseil, mais j'ajouterais : si obtenez un relais change tarifs d'ERDF (il en benne à grande échelle) demander le codage utilisé dans votre région A, B, C, D, E pour programmer votre appareil (molette ou cavaliers) ensuite demandez à Volta le schéma de branchement de votre relais si vous ne savez pas.
Achat d'une horloge attention aux dérives de celle-ci, prévoir une marge de sécurité et attention au changement horaire chaque année.
Achat d'un compteur, je pense prohibitif son prix à l'achat.
Amicalement.
comme toujours Carminas est de bon conseil, mais j'ajouterais : si obtenez un relais change tarifs d'ERDF (il en benne à grande échelle) demander le codage utilisé dans votre région A, B, C, D, E pour programmer votre appareil (molette ou cavaliers) ensuite demandez à Volta le schéma de branchement de votre relais si vous ne savez pas.
Achat d'une horloge attention aux dérives de celle-ci, prévoir une marge de sécurité et attention au changement horaire chaque année.
Achat d'un compteur, je pense prohibitif son prix à l'achat.
Amicalement.
Re: contacteur hc j-n.chauffe eau
bonsoir,
ERDF ne les jette pas mais les mets au recyclage comme les compteurs et les disjoncteurs mais bon il y a toujour moyen d'en avoir un
d'ailleur on en trouve aussi sur Eb..
quand au schema de cablage du relais, il est dans le capot mais il se peut qu'il ne soit pas tres clair pour un non electricien
ERDF ne les jette pas mais les mets au recyclage comme les compteurs et les disjoncteurs mais bon il y a toujour moyen d'en avoir un
d'ailleur on en trouve aussi sur Eb..
quand au schema de cablage du relais, il est dans le capot mais il se peut qu'il ne soit pas tres clair pour un non electricien
Re: contacteur hc j-n.chauffe eau
Bonsoir Circus,
le recyclage des compteurs comme la note GEM 209a (EDF) le précise à du mal à fonctionner, pour les compteurs, les AGCP et relais, à mon grand désespoir, car j'ai essayé de motiver et mettre en place cette Politique, en regard, Gaz de France Suez à fermé l'usine de retaitement des compteurs gaz en VPE de Béthune....
Amicalement.
le recyclage des compteurs comme la note GEM 209a (EDF) le précise à du mal à fonctionner, pour les compteurs, les AGCP et relais, à mon grand désespoir, car j'ai essayé de motiver et mettre en place cette Politique, en regard, Gaz de France Suez à fermé l'usine de retaitement des compteurs gaz en VPE de Béthune....
Amicalement.
Re: contacteur hc j-n.chauffe eau
chez nous en tout cas on les mets dans les bennes dediés et on les expedie au retraitement apres est ce que le traitement est bien fait ?
Re: contacteur hc j-n.chauffe eau
Quand je disais "les jetter à la pelle" c'était une image pour dire qu'ils ne servaient plus.
Cela ne préjugeait pas de la destination réelle
@+
Cela ne préjugeait pas de la destination réelle
@+
Carminas
Re: contacteur hc j-n.chauffe eau
merci à tous.
Dans vos réponses j'ai trouvé ma solution.Donc je passerai mes fils pilotes dans des gaines.
encore merci
Dans vos réponses j'ai trouvé ma solution.Donc je passerai mes fils pilotes dans des gaines.
encore merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités