Branchement de la commande sur delesteur chauffe eau calybox

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
ston
De passage
De passage
Messages : 67
Enregistré le : mer. 17 déc. 2008 12:24
Contact :

Branchement de la commande sur delesteur chauffe eau calybox

Message par ston »

Bonjour,
Sur un delesteur calybox 20,la sortie 6 commande le delestage du chauffe eau,je ne comprend pas comment cela peut marcher
Que faut t il modifier sur le branchement du contacteur heure creuse
Comment agit la sortie 6
Je ne suis pas electricien et peut etre je me plante complet,le contacteur heures creuses sert toujours,quand on raccorde la qualybox?
Merci pour vos reponses
J avais fait l installation complete de la maison,et grace a vous,je n ai pas eu de problemes avec le consuel Mais la,je seche
Au plaisir
Ston
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7295
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement de la commande sur delesteur chauffe eau calybox

Message par RFco »

salut,


la sortie prévue pour la commande du ballon est une phase, donc amener un neutre sur A2 et le fil issu de la borne 6 sur A1


A noter qu'il faut programmer le calybox pour que cette sortie fonctionne pour le ballon

la sortie teleinfo n'est pas un contact sec, mais des infos comme passage en heures creuses et info de dépassement de puissance souscrite


@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
ston
De passage
De passage
Messages : 67
Enregistré le : mer. 17 déc. 2008 12:24
Contact :

Re: Branchement de la commande sur delesteur chauffe eau calybox

Message par ston »

RFCO
Je commence a comprendre
Si j ai bien tout saisi je ne me sert plus de la sortie c1 c2 qui se trouve je pense a gauche sur le compteur EDF
La tele info gere les infos sur le delestage et le passage en heure creuse pour le ballon d eau chaude
Lorsque on est en heure creuse le relais est alimente par la sortie 6 de la calybox
Il y a t il une polarite pour la tele info?Ca corespond au contact 11et 12 sur la calybox,ils n en parlent pas
Il me reste a voir la programation de la calybox
Mes questions doivent paraitre basiques,mais avant de faire une betise,je prefere me renseigner
Merci pour ces renseignements
Au plaisir
Ston
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Branchement de la commande sur delesteur chauffe eau calybox

Message par Carminas »

Bonsoir

Vous trouverez ci-joint un exemple de câblage de tableau avec un calybox.

Image

La liaison téléinfo n'est pas polarisée.
Pour cette liaison, il faut un câble téléphonique type SYT écranté.
Un câble téléreport non armé fera l'affaire en utilisant une seule paire.
Si le compteur et le tableau sont côte à côte une simple paire téléphonique classique pourra suffire.

@+
Carminas
Avatar du membre
ston
De passage
De passage
Messages : 67
Enregistré le : mer. 17 déc. 2008 12:24
Contact :

Re: Branchement de la commande sur delesteur chauffe eau calybox

Message par ston »

Bonsoir,
Merci a tous pour vos precieux renseignements,ce coup ci tout est clair,il ne me reste plus qu a trouver la programation de la calybox 20 pour la sortie 6
Au plaisir
Ston
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Branchement de la commande sur delesteur chauffe eau calybox

Message par Carminas »

Bonsoir

C'est l'option 1-04, mais par défaut c'est le fonctionnement en Eau Chaude Sanitaire pour les HC.

@+
Carminas
Avatar du membre
ston
De passage
De passage
Messages : 67
Enregistré le : mer. 17 déc. 2008 12:24
Contact :

Re: Branchement de la commande sur delesteur chauffe eau calybox

Message par ston »

Carminas
Merci,pour ces precisions,je vai regarder ca de pres
Au plaisir
Ston
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités