Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer de quelle manière on entretient un groupe électrogène diesel. Aussi bien d'un point de vue moteur (fréquence vidange, ...) que générateur (charbon, ...) ? Ainsi que les règles fondamentales de bon usage ?
Cordialement
Spi
Entretien groupe électrogène
- Patrick21
- Assidu
- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: Entretien groupe électrogène
bonjour,
l'entretien dépendra essentiellement du type moteur et de sa gamme de maintenance
autre paramètre, le nombre d'heure de fonctionnement prévisible annuel
pour des GE > 100 kVA (>4000h/an)
V (visite) 250 h: vidange + filtres huile, GO
V 500: = v250+filtres air (ou soufflage)
V1250 : V250+ vérif injecteur
V 2500 h : V1250+V500+réglage culbu (Verif serrage diodes sur alternateur)
V 10000h : métrologie+échange joints partie haute et basse
Valable pour toutes les visites, maintenir un environnement propre qui permet de diagnostiquer rapidement les fuites.
Pour les GE < 100 kVA
la périodicité sera ramenée à 50 h
Pour les GE de secours (<500 h/an)
1 vidange et filtres par an mini
verif si eau dans GO
Voilà en gros pour la maintenance
cdl,
l'entretien dépendra essentiellement du type moteur et de sa gamme de maintenance
autre paramètre, le nombre d'heure de fonctionnement prévisible annuel
pour des GE > 100 kVA (>4000h/an)
V (visite) 250 h: vidange + filtres huile, GO
V 500: = v250+filtres air (ou soufflage)
V1250 : V250+ vérif injecteur
V 2500 h : V1250+V500+réglage culbu (Verif serrage diodes sur alternateur)
V 10000h : métrologie+échange joints partie haute et basse
Valable pour toutes les visites, maintenir un environnement propre qui permet de diagnostiquer rapidement les fuites.
Pour les GE < 100 kVA
la périodicité sera ramenée à 50 h
Pour les GE de secours (<500 h/an)
1 vidange et filtres par an mini
verif si eau dans GO
Voilà en gros pour la maintenance
cdl,
Re: Entretien groupe électrogène
Merci de votre réponse,
Il s'agit d'un groupe de 30kva qui a au moins 20 ans.
Cordialement.
spi
Il s'agit d'un groupe de 30kva qui a au moins 20 ans.
Cordialement.
spi
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 36 invités