fonction d'un transostat

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
acharne
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : jeu. 26 juin 2008 11:08
Contact :

fonction d'un transostat

Message par acharne »

bonjour

6 sondes de type FE CU NI (type j) sont branchées (12 fils) dans un boitier appelé transostat philips 9404 201 00001, ce transostat est alimenté en 220v .De ce transostat ressort 12 fils qui sont branchés sur un enregistreur à papier.
Je n'ai aucune documentation sur ce transostat .
Qu'elle est l'utilité de cette appareil

merci de votre reponse
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: fonction d'un transostat

Message par Max78 »

Bonjour,

Un transostat est un module de calcul si je puis dire ainsi.

Les sondes Fe Cu-Ni (Fer et Constantan qui est est un alliage de Cuivre et Nickel) fonctionnent avec un thermocouple et par effet Seebeck. La sonde donne donc une image d'une différence de température et non d'une température. Le "calculateur" calcule la différence de tension entre le première partie de la sonde qui est à une température connue et la seconde partie qui est à température de ce que l'on veut mesurer et donne une image de la température en fonction de la tension et de la soudure du thermocouple et c'est bien cette soudure qui nécessite ce module de "calcul".
Ainsi, si vous changez vos sondes, il vous faudra changer le transostat car il est prévu pour calculer les réactions de ce type de sonde et non une autre (les soudures n'étant pas les mêmes pour une sonde Ni Cr-Ni par exemple), qui aurait des caractéristiques différentes que ce calculateur ignore.

Dans transostat, on inclut le "calculateur"(s'il y a car pas obligatoire selon les cas), mais aussi les circuits électroniques servant à linéariser la tension étant donné que celle délivrée par le thermocouple est très petite (pouvant aller jusqu'à quelques millivolts) et non linéarisée.

Sans ce module vos enregistreurs ne verraient peut-être même pas la tension étant donné que celle-ci serait non linéarisée ou donneraient des informations erronées, mais également parce que la tension serait peut-être trop petite. A voir selon le type d'enregistreurs.

J'espère avoir été clair parce que pas très simple d'expliquer cela en quelques lignes.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
acharne
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : jeu. 26 juin 2008 11:08
Contact :

Re: fonction d'un transostat

Message par acharne »

bonsoir

je souhaiterais changer ces transostats (je dispose de plusieurs transostats d'une moyenne d'age d'environ 30 ans) car ces appareils deviennent tres defaillants .je souhaiterais garder la meme configuration
Que me conseillez vous?
Type d'appareil et marque?

merci de votre reponse
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités