fixation DCL en applique

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
steven
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : dim. 18 oct. 2009 21:57
Contact :

fixation DCL en applique

Message par steven »

bonjour,

La norme impose de fixer les boites DCL a l'aide d'une tige filetée en point lumineux au plafond ce qui ne pose bien souvent pas de probleme.

La norme ne precise pas, dans le cas de pose d'une applique la fixation de la boite DCL.
Celle ci doit elle etre scellée? La fixation pour supporter les 25kg minimum est elle obligatoire en applique murale?

par avance merci pour vos reponses!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7296
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: fixation DCL en applique

Message par RFco »

salut,


cela n'est absolument pas demandé puisque l'on ne reprendra aucune fixation sur ce boitier.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
steven
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : dim. 18 oct. 2009 21:57
Contact :

Re: fixation DCL en applique

Message par steven »

merci pour votre reponse!
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités