Est ce quelqu'un pourrait me dire comment calculer la sensibilité du dispositif différentiel résiduel à la tête d'une installation d'un ERP (à alimenter depuis un transfo HTA/BT sous le régime TT)
Merci
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: Sensibilité du DDR situé à la tête d'1 installation

Message par Patrick21 »

Bonjour,
la sensibilité ne se calcule pas en TT, tout dépend de la sélectivité utilisée ou recherchée qui peut être horizontale ou verticale.
En général, en TT on se limite à 4 niveaux maxi de DDR:
- 30 mA, instantané : circuits terminaux prises de courant
- 300 mA,retardé cran 1 : armoires divisionnaires
- 1 A, retardé cran 2 : armoire principale
- 3 A, retardé cran 3 : au TGBT si différent de l'armoire principale

Maintenant le choix du TT (sauf si imposé par le distributeur) n'est pas forcément judicieux du fait des charges déformantes et protection foudre éventuelle.
Le TNS apparait de plus en plus pertinent.

cordialement,
Avatar du membre
FMELEC
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : lun. 3 août 2009 21:51
Contact :

Re: Sensibilité du DDR situé à la tête d'1 installation

Message par FMELEC »

Merci Patrick 21,
Qu'est ce que voulez dire par cran 1,2 et 3?
Meilleures salutations
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Sensibilité du DDR situé à la tête d'1 installation

Message par RFco »

on parlera alors de sélectivité verticale au lieu de ""CRAN""


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
FMELEC
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : lun. 3 août 2009 21:51
Contact :

Re: Sensibilité du DDR situé à la tête d'1 installation

Message par FMELEC »

Bonsoir,
Le courant différentiel assigné du relais différentiel type vigirex RHU de Merlin Gerin est réglable de 30mA à 30A.
Ma question est la suivante:

dans quels conditions de régime du neutre et de résistance de prise de terre des masses BT peut on régler le relais différentiel à une basse sensibilité comme 30A?
Meilleures salutations
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 191
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: Sensibilité du DDR situé à la tête d'1 installation

Message par benzou »

la sensibilité du diffentiel depend de la valeur de la prise de terre, il ne faut pas qu'une tension de + de 50 v puisse rester dans l'installation.
donc pour pouvoir mettre un dif de 30 a il faut une terre de r=50/30= 1.66hom.
Il faut être sur de l'avoir toute l'année, (il existe une variation de la valeur en fonction des saisons: resistivité du terrain).