Bonjour
Je souhaiterai installer une prise ainsi qu une lampe dans ma cave.
j habite dans un immeuble au 2eme etage et ma cave se trouve au sous sol. est ce possible de faire cette installation? comment dois je m y prendre?
Merci a vous d avance pour vos reponses
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble

Message par RFco »

Bonsoir,



Selon la norme, l'alimentation doit être en câble de type R2V en 2,5mm² minimum et protégée par un dispositif différentiel au plus de 30mA à son origine






Alimentation électrique (éclairage et prise de courant 16 A + T) d'une cave ou d'un box
par une canalisation issue d'une installation privative. Dans ce cas, le circuit doit être
protégé par un dispositif différentiel de courant différentiel résiduel assigné au plus égal à
30 mA et doit comporter un voyant de présence de tension placé sur le tableau de
distribution de l’installation du logement.
Le dispositif différentiel peut être spécifique ou non.
La section minimale d'un tel circuit est de 2,5 mm

.772.2.3.4.3 Alimentation des caves, boxes ou garages, individuels
Par box, on entend un emplacement fermé, placé en général en sous-sol.
Selon les conditions particulières du marché, les dispositions suivantes peuvent être prises :
a) Alimentation électrique issue des services généraux.
Un exemple est l'installation d'éclairage d'une cave ou d'un box par hublot et interrupteur
situé à l'extérieur de la cave ou du box.
Aucune dérivation sur une canalisation privative en partie commune n'est admise.
En conséquence, une dérivation est placée soit dans l’appartement, la cave ou le box.
La (ou les) canalisation(s) issue(s) d'une installation privative alimentant une cave ou le
box doivent être regroupées à l'intérieur de la gaine des services généraux sur un
cheminement spécifique. Elles sont repérées au niveau des pénétrations dans le
logement et la cave ou le box.
Ces canalisations doivent présenter une isolation double ou renforcée, ou équivalente,
par rapport aux circuits électriques et aux masses des autres installations électriques.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble

Message par lignedirecteband »

bonsoir,

je ne sais pas si vous êtes locataire mais vous devez peut être demander une autorisation à votre loueur pour faire cette instalation
surtout que vous aller certainement traverser des parties communes pour arriver jusqu'à votre cave

A+
Avatar du membre
jullien30
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 14 oct. 2009 18:04
Contact :

Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble

Message par jullien30 »

je suis proprietaire
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble

Message par lignedirecteband »

parlez en quand même à votre syndicat de copropriétée ;-)
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble

Message par circus »

bonsoir,

proprietaire de l'appartement ou de tout l'immeuble

car je pense que sinon il faut peut etre voir avec le syndic de coproprieté pour pouvoir faire des travaux dans les parties communes
Avatar du membre
Paroroma
De passage
De passage
Messages : 59
Enregistré le : dim. 6 sept. 2009 10:36
Localisation : Hauts de Seine
Contact :

Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble

Message par Paroroma »

RFco a écrit : Ces canalisations doivent présenter une isolation double ou renforcée, ou équivalente,
par rapport aux circuits électriques et aux masses des autres installations électriques.[/b][/i]
Bonsoir,

Qu'est-il entendu par isolation double ou renforcée ?

Merci d'avance
"Le mieux est l'ennemi du bien"
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble

Message par RFco »

Paroroma a écrit : Bonsoir,

Qu'est-il entendu par isolation double ou renforcée ?

Merci d'avance

je dirais R2V et IRL....



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1549
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble

Message par VE Pp »

Bonsoir,

Un schéma en exemple est disponible dans la schémathèque : Exemple d’une installation électrique pour un garage ou une cave lorsque l’alimentation est indépendante. Peut-être qu'il correspond à votre demande.
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble

Message par marcel »

Bonsoir Julien du Gard,
avant toute chose, il vous faut une autorisation écrite du syndic pour pouvoir emprunter les parties communes (passage du câble) de votre co-propriété, ERDF utilise cette même démarche pour, par exemple installer un téléreport dans un immeuble.