Bonjour
Je souhaiterai installer une prise ainsi qu une lampe dans ma cave.
j habite dans un immeuble au 2eme etage et ma cave se trouve au sous sol. est ce possible de faire cette installation? comment dois je m y prendre?
Merci a vous d avance pour vos reponses
Je souhaiterai installer une prise ainsi qu une lampe dans ma cave.
j habite dans un immeuble au 2eme etage et ma cave se trouve au sous sol. est ce possible de faire cette installation? comment dois je m y prendre?
Merci a vous d avance pour vos reponses
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble
Bonsoir,
Selon la norme, l'alimentation doit être en câble de type R2V en 2,5mm² minimum et protégée par un dispositif différentiel au plus de 30mA à son origine
Alimentation électrique (éclairage et prise de courant 16 A + T) d'une cave ou d'un box
par une canalisation issue d'une installation privative. Dans ce cas, le circuit doit être
protégé par un dispositif différentiel de courant différentiel résiduel assigné au plus égal à
30 mA et doit comporter un voyant de présence de tension placé sur le tableau de
distribution de l’installation du logement.
Le dispositif différentiel peut être spécifique ou non.
La section minimale d'un tel circuit est de 2,5 mm
.772.2.3.4.3 Alimentation des caves, boxes ou garages, individuels
Par box, on entend un emplacement fermé, placé en général en sous-sol.
Selon les conditions particulières du marché, les dispositions suivantes peuvent être prises :
a) Alimentation électrique issue des services généraux.
Un exemple est l'installation d'éclairage d'une cave ou d'un box par hublot et interrupteur
situé à l'extérieur de la cave ou du box.
Aucune dérivation sur une canalisation privative en partie commune n'est admise.
En conséquence, une dérivation est placée soit dans l’appartement, la cave ou le box.
La (ou les) canalisation(s) issue(s) d'une installation privative alimentant une cave ou le
box doivent être regroupées à l'intérieur de la gaine des services généraux sur un
cheminement spécifique. Elles sont repérées au niveau des pénétrations dans le
logement et la cave ou le box.
Ces canalisations doivent présenter une isolation double ou renforcée, ou équivalente,
par rapport aux circuits électriques et aux masses des autres installations électriques.
Selon la norme, l'alimentation doit être en câble de type R2V en 2,5mm² minimum et protégée par un dispositif différentiel au plus de 30mA à son origine
Alimentation électrique (éclairage et prise de courant 16 A + T) d'une cave ou d'un box
par une canalisation issue d'une installation privative. Dans ce cas, le circuit doit être
protégé par un dispositif différentiel de courant différentiel résiduel assigné au plus égal à
30 mA et doit comporter un voyant de présence de tension placé sur le tableau de
distribution de l’installation du logement.
Le dispositif différentiel peut être spécifique ou non.
La section minimale d'un tel circuit est de 2,5 mm
.772.2.3.4.3 Alimentation des caves, boxes ou garages, individuels
Par box, on entend un emplacement fermé, placé en général en sous-sol.
Selon les conditions particulières du marché, les dispositions suivantes peuvent être prises :
a) Alimentation électrique issue des services généraux.
Un exemple est l'installation d'éclairage d'une cave ou d'un box par hublot et interrupteur
situé à l'extérieur de la cave ou du box.
Aucune dérivation sur une canalisation privative en partie commune n'est admise.
En conséquence, une dérivation est placée soit dans l’appartement, la cave ou le box.
La (ou les) canalisation(s) issue(s) d'une installation privative alimentant une cave ou le
box doivent être regroupées à l'intérieur de la gaine des services généraux sur un
cheminement spécifique. Elles sont repérées au niveau des pénétrations dans le
logement et la cave ou le box.
Ces canalisations doivent présenter une isolation double ou renforcée, ou équivalente,
par rapport aux circuits électriques et aux masses des autres installations électriques.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- lignedirecteband
- Assidu
- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble
bonsoir,
je ne sais pas si vous êtes locataire mais vous devez peut être demander une autorisation à votre loueur pour faire cette instalation
surtout que vous aller certainement traverser des parties communes pour arriver jusqu'à votre cave
A+
je ne sais pas si vous êtes locataire mais vous devez peut être demander une autorisation à votre loueur pour faire cette instalation
surtout que vous aller certainement traverser des parties communes pour arriver jusqu'à votre cave
A+
Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble
je suis proprietaire
- lignedirecteband
- Assidu
- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble
parlez en quand même à votre syndicat de copropriétée
Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble
bonsoir,
proprietaire de l'appartement ou de tout l'immeuble
car je pense que sinon il faut peut etre voir avec le syndic de coproprieté pour pouvoir faire des travaux dans les parties communes
proprietaire de l'appartement ou de tout l'immeuble
car je pense que sinon il faut peut etre voir avec le syndic de coproprieté pour pouvoir faire des travaux dans les parties communes
- Paroroma
- De passage
- Messages : 59
- Enregistré le : dim. 6 sept. 2009 10:36
- Localisation : Hauts de Seine
- Contact :
Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble
Bonsoir,RFco a écrit : Ces canalisations doivent présenter une isolation double ou renforcée, ou équivalente,
par rapport aux circuits électriques et aux masses des autres installations électriques.[/b][/i]
Qu'est-il entendu par isolation double ou renforcée ?
Merci d'avance
"Le mieux est l'ennemi du bien"
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble
Paroroma a écrit : Bonsoir,
Qu'est-il entendu par isolation double ou renforcée ?
Merci d'avance
je dirais R2V et IRL....
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1549
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble
Bonsoir,
Un schéma en exemple est disponible dans la schémathèque : Exemple d’une installation électrique pour un garage ou une cave lorsque l’alimentation est indépendante. Peut-être qu'il correspond à votre demande.
Un schéma en exemple est disponible dans la schémathèque : Exemple d’une installation électrique pour un garage ou une cave lorsque l’alimentation est indépendante. Peut-être qu'il correspond à votre demande.
Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble
Bonsoir Julien du Gard,
avant toute chose, il vous faut une autorisation écrite du syndic pour pouvoir emprunter les parties communes (passage du câble) de votre co-propriété, ERDF utilise cette même démarche pour, par exemple installer un téléreport dans un immeuble.