Bonjour,
J'ai une installation électrique en triphasé pour un bâtiment. Sur Groupe électrogène tout marchait bien mais au branchement de EDF, j' ai un moteur triphasé qui tourne à l'envers.
Quelles sont les normes de branchements des phases : N-1-2-3 ou 1-2-3-N ....?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cdt
J'ai une installation électrique en triphasé pour un bâtiment. Sur Groupe électrogène tout marchait bien mais au branchement de EDF, j' ai un moteur triphasé qui tourne à l'envers.
Quelles sont les normes de branchements des phases : N-1-2-3 ou 1-2-3-N ....?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cdt
Re: Normes pour ordres des phases triphasé
Bonjour à tous,
Si votre moteur tourne à l'envers, il vous suffit tout simplement d'inverser deux phases et le tour est joué.
Il n'y a pas de normes au sens propre du terme. Avant la mise hors tension, il vous suffit de répérer le champ tournant avec un appareil spécialisé (shéma allumé ou shéma éteint) et de repérer les conducteurs avec de l'adhésif de couleur ou de l'adhésif marqué L1 L2 ou L3 dans l'ordre du débranchement.
J'éspère a voir répondu à vos attentes.
Bonne journée.
Si votre moteur tourne à l'envers, il vous suffit tout simplement d'inverser deux phases et le tour est joué.
Il n'y a pas de normes au sens propre du terme. Avant la mise hors tension, il vous suffit de répérer le champ tournant avec un appareil spécialisé (shéma allumé ou shéma éteint) et de repérer les conducteurs avec de l'adhésif de couleur ou de l'adhésif marqué L1 L2 ou L3 dans l'ordre du débranchement.
J'éspère a voir répondu à vos attentes.
Bonne journée.
Re: Normes pour ordres des phases triphasé
Ok merci pour votre réponse.
Donc à priori pas de normes pour l'ordre des phases. Par contre lors de cette installation de l'EDF, nous n'avons pas vu de suite que le moteur tournait à l'envers et ainsi il a tourné comme ca pendant un petit bout de temps ce qui a certainement endommagé le moteur.
Est ce qu'il existe des inverseurs GE/EDF qui permettent de détecter les changements de phases et ainsi empêcher tout autre problème de même nature?
Merci d'avance.
Cdt
Donc à priori pas de normes pour l'ordre des phases. Par contre lors de cette installation de l'EDF, nous n'avons pas vu de suite que le moteur tournait à l'envers et ainsi il a tourné comme ca pendant un petit bout de temps ce qui a certainement endommagé le moteur.
Est ce qu'il existe des inverseurs GE/EDF qui permettent de détecter les changements de phases et ainsi empêcher tout autre problème de même nature?
Merci d'avance.
Cdt
Re: Normes pour ordres des phases triphasé
bonsoir,
Il n'y a sans doute pas de Loi sur l'installation par ERDF d'un comptage triphasé concernant l'ordre des phases, mais un travail correct et un respect des collègues électriciens. Je me suis toujours battu pour cette règle à savoir un N, L1, L2 et L3 et vérification au rotateur de phases, je ne supporte pas d'entendre "ils se débrouillerons" c'est anti professionnel.
C'est un monde quand même
Amitiés.
Il n'y a sans doute pas de Loi sur l'installation par ERDF d'un comptage triphasé concernant l'ordre des phases, mais un travail correct et un respect des collègues électriciens. Je me suis toujours battu pour cette règle à savoir un N, L1, L2 et L3 et vérification au rotateur de phases, je ne supporte pas d'entendre "ils se débrouillerons" c'est anti professionnel.
C'est un monde quand même
Amitiés.
Re: Normes pour ordres des phases triphasé
oui c'est sur mais bon sur un branchement neuf ( comme dans ce cas a priori ) ou un renforcement de branchement en souterain
c'est pas toujour evident et c'est plus facile d'inverser dans la partie client qu'un 240 alu dans un c400
c'est pas toujour evident et c'est plus facile d'inverser dans la partie client qu'un 240 alu dans un c400
Re: Normes pour ordres des phases triphasé
Bonsoir à tous,
Sur un branchement neuf, l’ordre de raccordement des conducteurs de phases n’importe pas beaucoup, dans la mesure où le neutre est repéré. Le type de coffret utilisé, avec ou sans cornet d’épanouissement ne permet pas de suivre l’ordre des numéros indiqués sur les conducteurs, surtout quand le départ et l’arrivée se font par en bas. Sur Paris, la vision du maillé est restée toujours présente, sortir du diphasé pour aller vers le triphasé n’a pas été une mince affaire. L’ordre des phases dans les coffrets de branchement était Neutre, Vert, Jaune, Brun (de gauche à droite). Le champ tournant était le même en tout point du réseau. C’était une politique qui à fait ses preuves malgré les détracteurs de tout poil, que l’on a eu l’occasion de rencontrer.
Sur des travaux avec une mise hors tension de tout ou partie d’installation et surtout si il y a une déconnection de conducteurs, est de vérifier avant de faire des manœuvres préparatoires de s’assurer quel est le champ tournant (sens anti horaire ou horaire ou schéma allumé ou éteint, c’est selon) de repérer les conducteurs dans l’ordre de raccordement par des morceaux d’adhésifs correctement enroulé. Pour ce faire je disposais d’un CATU avec 3 conducteurs vert, jaune, brun (il à fini ses jours au musée de l’Elec à St Ouen, après de bons et loyaux services). Cette préparation évite des dysfonctionnements graves lors de la remise sous tension.
Encore faut il que les gens qui travaillent sur ses installations triphasées sachent se servir de cet appareil et qu’il est connaissance de son existence. J’ai eu quelques fantaisistes en la matière, cela s’est terminer sans trop de mal. Il faut faire passer l’info, quand les gens ne connaissent pas.
En hta la possibilité d’inverser les prises de courant n’est pas sans risques, non plus. Il faut repérer les 3 conducteurs en fonction des lettres de repérage transfo (ABC). Sur le secondaire (abc) il est plus difficile de se prendre les pieds dans le tapis (connections beaucoup plus grosses). Sur les tableaux HTA, le repérage est déjà établi par avance . En cas de // avec des câbles qui tournent à l’envers, C’est la clientèle, privée d’alimentation, et les téléphones qui s’échauffent rapidement.
Dans une entreprise ou il n y a que des moteurs triphasé, il est fortement conseillé d’aller voir comment est le champ tournant et de repérer également les conducteurs, certaines machines outils réagissent très mal à ce genre d’erreur.
C’est une manière de voir, la progression d’un chantier et d’anticiper tout de suite les risques d’erreurs avant qu’ils viennent à vous, on assure de ce fait une sécurité aux intervenants et à la clientèle. On appelle cela de la conscience professionnelle.
Bonne soirée.
Sur un branchement neuf, l’ordre de raccordement des conducteurs de phases n’importe pas beaucoup, dans la mesure où le neutre est repéré. Le type de coffret utilisé, avec ou sans cornet d’épanouissement ne permet pas de suivre l’ordre des numéros indiqués sur les conducteurs, surtout quand le départ et l’arrivée se font par en bas. Sur Paris, la vision du maillé est restée toujours présente, sortir du diphasé pour aller vers le triphasé n’a pas été une mince affaire. L’ordre des phases dans les coffrets de branchement était Neutre, Vert, Jaune, Brun (de gauche à droite). Le champ tournant était le même en tout point du réseau. C’était une politique qui à fait ses preuves malgré les détracteurs de tout poil, que l’on a eu l’occasion de rencontrer.
Sur des travaux avec une mise hors tension de tout ou partie d’installation et surtout si il y a une déconnection de conducteurs, est de vérifier avant de faire des manœuvres préparatoires de s’assurer quel est le champ tournant (sens anti horaire ou horaire ou schéma allumé ou éteint, c’est selon) de repérer les conducteurs dans l’ordre de raccordement par des morceaux d’adhésifs correctement enroulé. Pour ce faire je disposais d’un CATU avec 3 conducteurs vert, jaune, brun (il à fini ses jours au musée de l’Elec à St Ouen, après de bons et loyaux services). Cette préparation évite des dysfonctionnements graves lors de la remise sous tension.
Encore faut il que les gens qui travaillent sur ses installations triphasées sachent se servir de cet appareil et qu’il est connaissance de son existence. J’ai eu quelques fantaisistes en la matière, cela s’est terminer sans trop de mal. Il faut faire passer l’info, quand les gens ne connaissent pas.
En hta la possibilité d’inverser les prises de courant n’est pas sans risques, non plus. Il faut repérer les 3 conducteurs en fonction des lettres de repérage transfo (ABC). Sur le secondaire (abc) il est plus difficile de se prendre les pieds dans le tapis (connections beaucoup plus grosses). Sur les tableaux HTA, le repérage est déjà établi par avance . En cas de // avec des câbles qui tournent à l’envers, C’est la clientèle, privée d’alimentation, et les téléphones qui s’échauffent rapidement.
Dans une entreprise ou il n y a que des moteurs triphasé, il est fortement conseillé d’aller voir comment est le champ tournant et de repérer également les conducteurs, certaines machines outils réagissent très mal à ce genre d’erreur.
C’est une manière de voir, la progression d’un chantier et d’anticiper tout de suite les risques d’erreurs avant qu’ils viennent à vous, on assure de ce fait une sécurité aux intervenants et à la clientèle. On appelle cela de la conscience professionnelle.
Bonne soirée.
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1548
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Normes pour ordres des phases triphasé
Bonsoir,
En complément de tout ce qui est dit par mes collègues, un schéma est en ligne pour exemple : Schéma d'utilisation d'un relais de contrôle des réseaux triphasés
Vous trouverez aussi des informations complémentaires ici : Le contrôleur de sens de rotation
En complément de tout ce qui est dit par mes collègues, un schéma est en ligne pour exemple : Schéma d'utilisation d'un relais de contrôle des réseaux triphasés
Vous trouverez aussi des informations complémentaires ici : Le contrôleur de sens de rotation
Re: Normes pour ordres des phases triphasé
Bonjour
j'avais une installation de 02 groupes électrogène raccordés à des transfos 630Kva 400/6600v
ces derniers à 1 transfo 4130 Kva 6,6 / 30Kv
en remplaçant par 1 seul TR de 400/30000 par groupe je constate une rotation inverse des nos moteurs!
les TR sont Ynd11
quelle la cause et que faire
Merci
j'avais une installation de 02 groupes électrogène raccordés à des transfos 630Kva 400/6600v
ces derniers à 1 transfo 4130 Kva 6,6 / 30Kv
en remplaçant par 1 seul TR de 400/30000 par groupe je constate une rotation inverse des nos moteurs!
les TR sont Ynd11
quelle la cause et que faire