section câble

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
mrm
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 22:45
Localisation : PARIS -FRANCE
Contact :

section câble

Message par mrm »

bonjour

pour une distance d'environ 30 mètre entre DB et compteur EDF ((en tri phase - 30 A 18 KVA )) , que vous mettez comme canalisation ?

4G25 mm² peut-être ???



et bien merci d'avance de vos réponse
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: section câble

Message par Patrick21 »

bonjour,
il faut se référer à la norme C 14-100 pour les longueurs qui sont dimensionnées avec 2% de chute de tension.
Dans l'immédiat je n'ai pas le tableau sous les yeux mais dqp je vous donne la section. Cependant, en parcourant le forum, je pense que vous trouverez car c'est une question qui revient régulièrement.

la longueur est importante, elle déterminera la position physique du disjoncteur de branchement et justement il faut savoir si vous êtes à plus de 30 m au non.

cdl,
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: section câble

Message par Didier62 »

salut,
les abaques pour déterminer le cable sont disponibles sur le site VE :-D
dans votre cas du 6 mm² cuivre suffirait.
@+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3498
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section câble

Message par Carminas »

Bonjour

Entre le DB et le compteur EDF c'est du domaine d'ERDF.

C'est à eux de déterminer la section et de donner les préconisations de branchement, mais à mon avis ils dimensionnent large pour éviter de devoir refaire des travaux en cas de changement de puissance.
Je dirais donc un 4x16² pour prévoir jusqu'à 3x60A.

@+
Carminas
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: section câble

Message par Patrick21 »

bonsoir,
pour un branchement inférieur à 30 m, la norme C14-100 impose une section minimale de 10 mm² en cuivre donc :
câble 4x10 mm² âme cuivre
ou comme le dit Carminas
câble 4x16 mm²

cdl,
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités