Tension aval transfo d'isolement TNC/IT
Tension aval transfo d'isolement TNC/IT
Bonjour je viens mettre en place une transfo d'isolement 400/400 mais j'ai des tensions un peu haute entre phase/terre 290v par contre j'ai bien 240 entre phase/neutre et environ 30v entre neutre/terre. Comment peut on expliquer les 290v . La tesion est prise sur des pc avec voltmetre electronique. Merci d'avance
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1599
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Tension aval transfo d'isolement TNC/IT
Bonjour,
Un message a été posté dernièrement en relation avec votre sujet : Conséquence du déséquilibre sur les transfos Peut-être que cela correspond à votre problème.
Avez-vous effectué des mesures de courant sur les phases lorsque tout est en service ?
Un message a été posté dernièrement en relation avec votre sujet : Conséquence du déséquilibre sur les transfos Peut-être que cela correspond à votre problème.
Avez-vous effectué des mesures de courant sur les phases lorsque tout est en service ?
Re: Tension aval transfo d'isolement TNC/IT
Les salles d'operation ne sont pas en service donc les mesures sont faites à vide
Re: Tension aval transfo d'isolement TNC/IT
Bonjour Fouf, Bonjour à tous.
Faites parvenir sur le forum une photo de la plaque signalétique du dit transfo SVP.
@+
Faites parvenir sur le forum une photo de la plaque signalétique du dit transfo SVP.
@+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Tension aval transfo d'isolement TNC/IT
Bonjour,
Il faut se méfier des tensions prises sur un transfo totalement à vide, et bien entendu particulièrement en régime IT "isolé". Dans ces circonstances, il faut charger les phases, même faiblement, pour avoir des mesures fiables.
Cordialement.
Il faut se méfier des tensions prises sur un transfo totalement à vide, et bien entendu particulièrement en régime IT "isolé". Dans ces circonstances, il faut charger les phases, même faiblement, pour avoir des mesures fiables.
Cordialement.
- MAKHLOUFI21
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : ven. 16 oct. 2009 21:52
- Contact :
Re: Tension aval transfo d'isolement TNC/IT
BONJOUR
MOI JE PENSE QUE LE PROBLEME EST DU AUX HARMONIQUES PEUT ETRE TU AS UN COURANT DANS LE NEUTRE SI TU DISPOSES D'UN ANALYSEUR RESEAU TU LE BRANCHES PUIS TU RELEVES LA VALEUR DU COURANT DANS LE NEUTRE.
Nous vous invitons à relire les règles du forum avant de poster un autre message, écrire en lettres capitales c'est "CRIER" !
Merci
GAS
Modérateur sur ce site
MOI JE PENSE QUE LE PROBLEME EST DU AUX HARMONIQUES PEUT ETRE TU AS UN COURANT DANS LE NEUTRE SI TU DISPOSES D'UN ANALYSEUR RESEAU TU LE BRANCHES PUIS TU RELEVES LA VALEUR DU COURANT DANS LE NEUTRE.
Nous vous invitons à relire les règles du forum avant de poster un autre message, écrire en lettres capitales c'est "CRIER" !
Merci
GAS
Modérateur sur ce site
Modifié en dernier par GAS le sam. 17 oct. 2009 08:21, modifié 2 fois.
Raison : Nous vous invitons à relire les règles du forum avant de poster un autre message, écrire en lettres capitales c'est "CRIER" !
Raison : Nous vous invitons à relire les règles du forum avant de poster un autre message, écrire en lettres capitales c'est "CRIER" !
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Tension aval transfo d'isolement TNC/IT
Bonsoir,
Cordialement
Fouf nous a dit que les mesures avaient été faites à vide; je vois donc mal comment on pourrait avoir un courant sur le neutre ou des harmoniques de courant. En revanche, il est possible de "récupérer" des tensionss induites ou des harmoniques de tension. Ils sont probablement très faibles, mais avec la résistance interne d'un appareil numérique il n'y a pas assez de charge et ils sont mesurés.MAKHLOUFI21 a écrit : MOI JE PENSE QUE LE PROBLEME EST DU AUX HARMONIQUES PEUT ETRE TU AS UN COURANT DANS LE NEUTRE SI TU DISPOSES D'UN ANALYSEUR RESEAU TU LE BRANCHES PUIS TU RELEVES LA VALEUR DU COURANT DANS LE NEUTRE.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
