Fond isolant pour coffret de répartition

Message par maxou »

Bonsoir,

Je me pose une question à propos de la norme NF C 15-100 sur les tableaux de répartition: dans quel(s) cas doit il être obligatoirement classe II?

Dans le commerce, pour les coffrets en saillie, ils sont vendus sans fond isolant, pour être posés directement sur la paroi (mur). Mais en accessoire, on peut acheter le fond isolant séparemment...

Merci pour vos réponses.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Fond isolant pour coffret de répartition

Message par Carminas »

Bonsoir

J'avance une hypothèse :

Ce pourrait être le cas d'une arrivée depuis un disjoncteur de branchement non différentiel.
Dans ce cas, la liaison doit être en classe II jusqu'au différentiel principal du tableau.

Mais peut être qu'il y a d'autres explications et d'autres cas de figure.

@+
Carminas
Avatar du membre
maxou
Assidu
Assidu
Messages : 135
Enregistré le : sam. 14 mars 2009 00:42
Contact :

Re: Fond isolant pour coffret de répartition

Message par maxou »

Merci Carminas. Dans la mesure du possible, je fais déjà toujours la liaison DB-tableau en 1000R2V.
Quand à la norme, je ne suis pas sûr de son interprétation.
Dans le catalogue Schneider, il est indiqué: fond isolant pour rendre le coffret de répartion Classe II... 8-)
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Fond isolant pour coffret de répartition

Message par pericles »

Bonsoir,
Pour illustrer les propos de Carminas et Maxou
un mémo sur la plaque de fond
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... uction.pdf

cordialement
Avatar du membre
maxou
Assidu
Assidu
Messages : 135
Enregistré le : sam. 14 mars 2009 00:42
Contact :

Re: Fond isolant pour coffret de répartition

Message par maxou »

Génial! ;-)

Merci beaucoup Pericles.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Fond isolant pour coffret de répartition

Message par Carminas »

J'avais bon :-D

@+
Carminas
Avatar du membre
maxou
Assidu
Assidu
Messages : 135
Enregistré le : sam. 14 mars 2009 00:42
Contact :

Re: Fond isolant pour coffret de répartition

Message par maxou »

Oui effectivement Carminas: 20/20!

C'est moi qui avait mal lu ta réponse: j'ai focalisé sur la liaison DB/Tableau, j'ai pas pensé au tableau en lui même.

J'ai compris après grâce à l'extrait de la norme fournie ;-)