Calcul de courant....
Re: Calcul de courant....
Il faudrait savoir, c'est un réseau triphasé 230V ou 400V. Si c'est du tri 400v, il faut obligatoirement faire un montage en étoile.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Calcul de courant....
Bonjour,
voici les précisions de chtiototo qui m'a communique par le suite les valeurs de ces résistances (40
)
"c'est exact, il y aura bien 8 points de connexions sur chaque phase
par contre mon alimentation est 220v en triphasé donc pas de problème pour alimenter mes résistances
Le problème c'est que j'ai fait des mesures sur une installation similaire et:
pour 12 résistances biphasés 1500w 220v alimentés en 220v triphasés équilibrés (8 pts de connexions par phase), je mesure un courant par phase de 39A environ
ma protection en amont, est un disjoncteur triphasé de courbe C 50A, donc s'il tient c'est que mon ampèremètre me donne une bonne valeur"
voici les précisions de chtiototo qui m'a communique par le suite les valeurs de ces résistances (40
![symb04 [z_homs]](./images/smilies/z_homs.gif)
"c'est exact, il y aura bien 8 points de connexions sur chaque phase
par contre mon alimentation est 220v en triphasé donc pas de problème pour alimenter mes résistances
Le problème c'est que j'ai fait des mesures sur une installation similaire et:
pour 12 résistances biphasés 1500w 220v alimentés en 220v triphasés équilibrés (8 pts de connexions par phase), je mesure un courant par phase de 39A environ
ma protection en amont, est un disjoncteur triphasé de courbe C 50A, donc s'il tient c'est que mon ampèremètre me donne une bonne valeur"
Cordialement
GAS
GAS
Re: Calcul de courant....
Le compte est bon : des résistances de 40 ohms sous 230V, ça donne une puissance de P=U²/R = (230*230)/40=1322.5 watts
Pour un réseau tri 230V on doit faire un montage triangle.
Le courrant J dans une branche du triangle est égal à : J=P/U = (1322.5*4) / 230 = 23A
Le courant de ligne est égal à : I = J*rac(3) = 23 * 1.732= 39.83A
Donc une protection de 50A parait très correct.
Pour un réseau tri 230V on doit faire un montage triangle.
Le courrant J dans une branche du triangle est égal à : J=P/U = (1322.5*4) / 230 = 23A
Le courant de ligne est égal à : I = J*rac(3) = 23 * 1.732= 39.83A
Donc une protection de 50A parait très correct.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Calcul de courant....
Bonjour Poutchig,
Il est clair que le raisonnement sous cette approche du calcul est bien plus simple.
Le fait de prendre en compte la résistance et non la puissance d'une résistance simplifie d'autant plus la démonstration.
En tout cas merci pour votre participation qui ne fait qu'enrichir le forum.
Il est clair que le raisonnement sous cette approche du calcul est bien plus simple.
Le fait de prendre en compte la résistance et non la puissance d'une résistance simplifie d'autant plus la démonstration.
En tout cas merci pour votre participation qui ne fait qu'enrichir le forum.

Cordialement
GAS
GAS
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Calcul de courant....
GAS a écrit : "c mon alimentation est 220v en triphasé donc pas de problème pour alimenter mes résistances
Voila qui répond à mon doute, effectivement, avec une alimentation triphasée 230V tout se simplifie


Excellente analyse de tous les participant,
Mes neurones ont chauffés, j'ai besoin de vacance




a plus mes amis
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Calcul de courant....
Bonjour,
J'ajoute ma logique...qui est celle de Pins et de ceux qui arrivent au résultat semblable..
Douze résistances de 1500 W 220 Volts sont raccordées en triangle sur un réseau triphasé 220 Volts. L'intensité par phase est P/U = 1500x12/220x1,732 = 47 Ampères.
Cordialement.
J'ajoute ma logique...qui est celle de Pins et de ceux qui arrivent au résultat semblable..
Douze résistances de 1500 W 220 Volts sont raccordées en triangle sur un réseau triphasé 220 Volts. L'intensité par phase est P/U = 1500x12/220x1,732 = 47 Ampères.
Cordialement.
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Calcul de courant....
J'avais donc pas rever en lisant 220V, je commencais à avoir des doutes ! C'est pour cela que je ne comprennais pas pourquoi tout le monde se prennait la tête avec 400V... Le résultat paraissait tellement plus cohérent lors de la 2ème fournée d'informations sur l'ennoncé.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: Calcul de courant....
Bonjour
je voudrais dire merci à tout ceux qui m'ont bien éclairé sur la question
cela fait plusieurs fois que je viens sur ce site, mais c'est la première fois que je participe à un forum
et franchement, vu l'efficacité, je reviendrai sans aucun doute
je voudrais dire merci à tout ceux qui m'ont bien éclairé sur la question
cela fait plusieurs fois que je viens sur ce site, mais c'est la première fois que je participe à un forum
et franchement, vu l'efficacité, je reviendrai sans aucun doute
Re: Calcul de courant....
je suppose que tes resistances tu les cennecte au reseau 380 tri .la plaque signalytique de tes resistances te donnent : la tension ,la puissance et l itensite .tu multiplie la puissance par le nombre de resistance et tu divise le resultat par 3 qui est le nombre de phase. l alimentation se fait entre phase et neutre .ai je bien repondu
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités