harmoniques
- lousse40
- De passage

- Messages : 43
- Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 13:24
- Localisation : serres gaston landes
- Contact :
harmoniques
voila mon soucis dans un magasin pour l eclairage j avais 1 disj4 pole 25 300ma qui chauffait pas MAL et disjonctais de temps en temps,pour résoudre ce probleme on mis de disjoncteur 4p25a 300ma et séparés LE CIRCUIT ECLARAGE EN 2 en 2.seulement les 2 chauffes aussi maintenant!Autre soucis le neutre est tres chargés ,il en est plus que la plus chargés des phases !!
Cela serait il du aux harmoniques crées par des eclairages sodium dans le magasin???Comment le controlé et comment résoudre se soucis
merci d avance!!!!!
http://lousse40.skyrock.com/
Cela serait il du aux harmoniques crées par des eclairages sodium dans le magasin???Comment le controlé et comment résoudre se soucis
merci d avance!!!!!
http://lousse40.skyrock.com/
laurent 34 ans electromécanicien dans le 40
http://lousse40.skyrock.com/
http://lousse40.skyrock.com/
- lousse40
- De passage

- Messages : 43
- Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 13:24
- Localisation : serres gaston landes
- Contact :
Re: harmoniques
pour plus d infos contacté moi merci
laurent 34 ans electromécanicien dans le 40
http://lousse40.skyrock.com/
http://lousse40.skyrock.com/
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: harmoniques
bonsoir,
ces appareils d'éclairage sont ils bien équipés de compensation ?
pour les harmoniques c'est bien possible ,j'ai vu qu'il existait des coffrets de filtres actifs anti harmonique
je ne sais pas ce que ça vaut mais ça pourrait etre interressant dans votre cas .
ces appareils d'éclairage sont ils bien équipés de compensation ?
pour les harmoniques c'est bien possible ,j'ai vu qu'il existait des coffrets de filtres actifs anti harmonique
je ne sais pas ce que ça vaut mais ça pourrait etre interressant dans votre cas .
- lousse40
- De passage

- Messages : 43
- Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 13:24
- Localisation : serres gaston landes
- Contact :
Re: harmoniques
Merci, en fait les éclairages qui nous dérangent ont été posé par une entreprise qui fait de l'éclaire de rayon pour les livres et cd, nous on a juste amené une alim !
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: harmoniques
à savoir si c'est vous qui devez prendre le problème ?
j'aime bien ce genre d'affaire, les types installent un matos ,il faut leur faire l'alim. et en plus quand il ya des problèmes
c'est pour toi ...
j'aime bien ce genre d'affaire, les types installent un matos ,il faut leur faire l'alim. et en plus quand il ya des problèmes
c'est pour toi ...
Re: harmoniques
Bonjour,
Tout d'abord, nous avons abordé un problème qui se rapprochait du votre dans ce SUJET.
Il existe des pinces harmoniques. Les modèles les plus simple sont les pinces F21 et F25 (autour de 500 euros). On passe ensuite au stade supérieur avec les pinces F23 et F27 qui n'ont bien sur, pas le même prix (autour de 1200 euros).
Grâce à ces pinces, on mesure le taux de distorsion harmonique (THD) en tension en amont des circuits terminaux, dans les TGBT, transformateurs etc ..
Ensuite 2 cas peuvent se produire:
1°) Votre THD n'est pas supérieur aux valeurs définies par la norme CEI 61000-2-2 et CEI 61000-2-4* et dans ce cas, rien à faire, pas de problèmes.
2°) Votre THD est supérieur aux valeurs définies par la norme. Dans ce cas, il faut passer à la mesure du THD courant dans les branches des circuits terminaux.
2.1°) Si celui-ci n'est pas supérieur à 1.4, il faut vérifier l'onde de la tension fournit par la transformateur ou votre fournisseur d'énergie (pince F23 ou F27 requise).
2.2°) Si le THD globale en courant est supérieur à 1,4 il faut un oscilloscope pour effectuer une analyse spectrale pour visualiser le signal déformé. Et là encore 2 possibilités:
2.2.1°) L'harmonique de rang 3 est la seule signifiante : Il faut mettre en place un filtre THF ou séparé les circuits à l'aide d'un transformateur ayant un couplage adapté.
2.2.2°) L'harmonique de rang 3 n'est qu'une des harmoniques qui déforme le signal et les autres sont également élevées: Il faut évaluer mathématiquement ou par abaques s'il y a risque de résonance :
2.2.2.1°) S'il n'y a pas risque de résonance, la mise en place d'un filtre anti-harmonique suffit.
2.2.2.2°) S'il y a risque de résonance, mise en place ou redimensionnement d'une batterie de condensateurs pour relever le facteur de puissance + filtre anti-harmoniques pour protéger la batterie de condensateurs.
Si malgré tout çà, rien ne s'améliore, il faut mettre un filtre dit actif qui est en fait un convertisseur et génère des harmoniques en opposition de phase par rapport à celles créent par les récepteurs non linéaires (vos éclairage à vapeur de sodium en l'occurence) ce qui entraine un courant et une tension quasi sinusoïdale sur le réseau.
Dans votre cas, je pense qu'il est inutile d'aller jusqu'au bout vu que ce sont les harmoniques de rang 3 qui doivent vous poser soucis. La mise en place d'un filtre THF est donc de mise.
La marque ABB, pour ne pas la citer, est très réputée sur ce marché et fait du matériel performant.
Vous trouvez une documentation sur leurs produits par ICI
CEI 61000-2-2 Pour les réseaux publics BT: THD en tension de 8% maximum.
CEI 61000-2-4 Pour les installations industrielles et selon la classe des appareils:
- Classe 1 (appareisl sensibles): THD en tension de 5% maximum.
- Classe 2 (appareils moyennement sensible): THD en tension de 8% maximum.
- Classe 3 (appareils de grosse puissance): THD en tension de 10% maximum.
Cordialement,
Max
Tout d'abord, nous avons abordé un problème qui se rapprochait du votre dans ce SUJET.
lousse40 a écrit :j avais 1 disj4 pole 25 300ma qui chauffait pas MAL et disjonctais de temps en temps
lousse40 a écrit :Autre soucis le neutre est tres chargés ,il en est plus que la plus chargés des phases !!
Pour moi, il n'y a pas de doutes possible, ce sont les "symptômes" typiques d'une installation chargée d'harmoniques.lousse40 a écrit :Cela serait il du aux harmoniques crées par des eclairages sodium dans le magasin
Contrôles et résolutions:lousse40 a écrit : Comment le controlé et comment résoudre se soucis
Il existe des pinces harmoniques. Les modèles les plus simple sont les pinces F21 et F25 (autour de 500 euros). On passe ensuite au stade supérieur avec les pinces F23 et F27 qui n'ont bien sur, pas le même prix (autour de 1200 euros).
Grâce à ces pinces, on mesure le taux de distorsion harmonique (THD) en tension en amont des circuits terminaux, dans les TGBT, transformateurs etc ..
Ensuite 2 cas peuvent se produire:
1°) Votre THD n'est pas supérieur aux valeurs définies par la norme CEI 61000-2-2 et CEI 61000-2-4* et dans ce cas, rien à faire, pas de problèmes.
2°) Votre THD est supérieur aux valeurs définies par la norme. Dans ce cas, il faut passer à la mesure du THD courant dans les branches des circuits terminaux.
2.1°) Si celui-ci n'est pas supérieur à 1.4, il faut vérifier l'onde de la tension fournit par la transformateur ou votre fournisseur d'énergie (pince F23 ou F27 requise).
2.2°) Si le THD globale en courant est supérieur à 1,4 il faut un oscilloscope pour effectuer une analyse spectrale pour visualiser le signal déformé. Et là encore 2 possibilités:
2.2.1°) L'harmonique de rang 3 est la seule signifiante : Il faut mettre en place un filtre THF ou séparé les circuits à l'aide d'un transformateur ayant un couplage adapté.
2.2.2°) L'harmonique de rang 3 n'est qu'une des harmoniques qui déforme le signal et les autres sont également élevées: Il faut évaluer mathématiquement ou par abaques s'il y a risque de résonance :
2.2.2.1°) S'il n'y a pas risque de résonance, la mise en place d'un filtre anti-harmonique suffit.
2.2.2.2°) S'il y a risque de résonance, mise en place ou redimensionnement d'une batterie de condensateurs pour relever le facteur de puissance + filtre anti-harmoniques pour protéger la batterie de condensateurs.
Si malgré tout çà, rien ne s'améliore, il faut mettre un filtre dit actif qui est en fait un convertisseur et génère des harmoniques en opposition de phase par rapport à celles créent par les récepteurs non linéaires (vos éclairage à vapeur de sodium en l'occurence) ce qui entraine un courant et une tension quasi sinusoïdale sur le réseau.
Dans votre cas, je pense qu'il est inutile d'aller jusqu'au bout vu que ce sont les harmoniques de rang 3 qui doivent vous poser soucis. La mise en place d'un filtre THF est donc de mise.
La marque ABB, pour ne pas la citer, est très réputée sur ce marché et fait du matériel performant.
Vous trouvez une documentation sur leurs produits par ICI
CEI 61000-2-2 Pour les réseaux publics BT: THD en tension de 8% maximum.
CEI 61000-2-4 Pour les installations industrielles et selon la classe des appareils:
- Classe 1 (appareisl sensibles): THD en tension de 5% maximum.
- Classe 2 (appareils moyennement sensible): THD en tension de 8% maximum.
- Classe 3 (appareils de grosse puissance): THD en tension de 10% maximum.
Cordialement,
Max
Re: harmoniques
Bonjour Max78. Bonjour à tous
Ayant une petite expérience dans l’éclairage public, nous avons été confrontés au phénoménes des harmoniques mais pas au point de faire chauffer le matériel !? .
Je me souviens d’un défaut intermittent sur des appareils avec des ballasts électroniques, on avait posé un enregistreur, qui donnait tension, courants et cos à des fréquences d’enregistrement programmées. A la lecture des bandes on avait un cos qui était proche du capacitif. On avait des postes dédiés à 90% à l’EP avec des réseaux souterrains avec du SOBP90 , SOBP135 , HP 100,400 en ballast conventionnels, tout au plus des intensités sur le neutre malgré un équilibrage des phases relativement bien fait. Je suis perplexe sur ce phénoméne qui risque de mal finir.
Bonne journée.
Ayant une petite expérience dans l’éclairage public, nous avons été confrontés au phénoménes des harmoniques mais pas au point de faire chauffer le matériel !? .
Je me souviens d’un défaut intermittent sur des appareils avec des ballasts électroniques, on avait posé un enregistreur, qui donnait tension, courants et cos à des fréquences d’enregistrement programmées. A la lecture des bandes on avait un cos qui était proche du capacitif. On avait des postes dédiés à 90% à l’EP avec des réseaux souterrains avec du SOBP90 , SOBP135 , HP 100,400 en ballast conventionnels, tout au plus des intensités sur le neutre malgré un équilibrage des phases relativement bien fait. Je suis perplexe sur ce phénoméne qui risque de mal finir.
Bonne journée.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invités
