appareils dangereux retirés de la commercialisation

Rubrique close car trop tendancieuse. La lecture des sujets reste possible.
Verrouillé
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

appareils dangereux retirés de la commercialisation

Message par pericles »

Bonjour à tous,

Voir le communiqué de Promotelec

des appareils électriques dangereux retirés de la commercialisation
http://www.promotelec.com/actualite/quo ... -7967.aspx

cordialement
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: appareils dangereux retirés de la commercialisation

Message par Didier62 »

salut ,
il y a également un encart dans la revue UFC QUE CHOISIR qui parait chaque mois qui traite aussi des problèmes de non conformité sur certains produits.
on apprend que des grands constructeurs comme Legrand connaissent également certains ratés sur leur produit (pb d'obturateurs sur des prises domestiques).

cordialement
Avatar du membre
maxou
Assidu
Assidu
Messages : 135
Enregistré le : sam. 14 mars 2009 00:42
Contact :

Re: appareils dangereux retirés de la commercialisation

Message par maxou »

Si j'ai bien compris, ce sont des inter dif et des DPN de marque GEN*ERIC fabriqués en Chine... Sans commentaire.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: appareils dangereux retirés de la commercialisation

Message par Didier62 »

salut ,
il y a un sujet interessant dans le dernier UFC QUE CHOISIR,où les journalistes ont réalisé une étude à propos des radiateurs électriques (comparatif fait entre les appareils que l'on trouve dans la distribution et ceux qui sont vendus par le système du démarchage à domicile ).
un radiateur a été éliminé pour cause de sécurité électrique [horsdemoi.gif]

conclusion des journalistes: on n'est pas mieux chauffés en claquant une fortune dans des appareils vendus en porte à porte par rapport aux appareils "classiques" de la distribution et attention aux publicités alléchantes et souvent mensongères!
Avatar du membre
maxou
Assidu
Assidu
Messages : 135
Enregistré le : sam. 14 mars 2009 00:42
Contact :

Re: appareils dangereux retirés de la commercialisation

Message par maxou »

Merci pour l'info, je vais acheter le magazine! ;-)
Verrouillé

Retourner vers « Produits et matériels efficaces »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités