Bonjour,
Je vais installer une armoire dans ma boutique, mais le disjoncteur EDF (EDM plus exactement, M pour Mayotte) se trouve à l'extérieur dans le même coffret que le compteur. Quel dispositif dois-je installer tout en haut de mon armoire comme coupure générale, sachant que le disjoncteur EDF sera calibré sur 30 ou 45 A ?
Merci !
Général Coupure
Re: Général Coupure
Bonjour
Prendre un interrupteur sectionneur 63A
Dans le genre de celui-ci :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=002357
@+
Prendre un interrupteur sectionneur 63A
Dans le genre de celui-ci :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=002357
@+
Carminas
Re: Général Coupure
Merci beaucoup pour ta réponse,
Juste un petit souci, tout le tableau est en Hager, et je ne trouve pas l'équivalent chez eux. Est-ce que je peux substituer ce sectionneur par un Disjoncteur Bipolaire courbe C 63A (c'est même mieux si j'ai bien compris). Je n'ai pas besoin d'ajouter de dispositif différentiel ? (il y a déja un DD EDF en amont)
a+
Juste un petit souci, tout le tableau est en Hager, et je ne trouve pas l'équivalent chez eux. Est-ce que je peux substituer ce sectionneur par un Disjoncteur Bipolaire courbe C 63A (c'est même mieux si j'ai bien compris). Je n'ai pas besoin d'ajouter de dispositif différentiel ? (il y a déja un DD EDF en amont)
a+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7382
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Général Coupure
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Général Coupure
c'est parfait ! merci de votre aide à tous les deux.
J'ai été électricien dans un lointain passé mais il y a beaucoup de chose à ré-apprendre...
J'ai été électricien dans un lointain passé mais il y a beaucoup de chose à ré-apprendre...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7382
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Général Coupure
de rien,
mais c'est vrai que c'est plus simple quand on a les catalogues
A noter qu'un coupure d'urgence (protection travailleurs) ne doit pas couper la lumière
@+
mais c'est vrai que c'est plus simple quand on a les catalogues
A noter qu'un coupure d'urgence (protection travailleurs) ne doit pas couper la lumière
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité

