GTL dans habitation ancienne en pierre

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
MAYEUTE
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : mer. 23 sept. 2009 13:39
Contact :

GTL dans habitation ancienne en pierre

Message par MAYEUTE »

Bonjour,

Je suis en train de rénover une petite habitation ancienne en pierres (studio avec mezzanine de moins de 35m²) dont je refais entièrement l'électricité.

Je me pose la question pour la pose de la gtl.

La gtl doit être posée sur un mur qui va rester en pierres apparentes . j'ai 270cm de hauteur sous plafond.
Le soucis c'est que ce mur n'est pas du tout à niveau (il est bombé avec une différence d'environ 10-15cm de bas en haut). Dans cette gtl je dois poser les différents tableaux, dont l'arrivée edf de - de 30m). Les arrivées sont au sol et les départs au sol et au plafond

Je ne peux pas mettre facilement de goulotte standard gtl, car les différences d'aplomb sont trop élevées.

Dans le cas d'une gtl encastrée, s'agit-il d'encastrer les goulottes gtl ou peut-on par exemple monter un support en placo sur rail metallique et passer ses gaines derrière et les tableaux devant?
Des idées, conseils?

J'essaie de mettre une photo ce sera peut être plus parlant...

http://cjoint.com/data/jxnedRvzQc.htm
http://cjoint.com/data/jxnfpx2mHZ.htm

Merci d'avance...

Matthieu
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: GTL dans habitation ancienne en pierre

Message par GAS »

Bonjour MAYEUTE et bienvenue sur le site de VE.
Avez vous lu un des sujets précédent sur la GTL en bois:
viewtopic.php?f=15&t=2797
Peut-être y trouverez-vous un élement de réponse à votre question. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
MAYEUTE
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : mer. 23 sept. 2009 13:39
Contact :

Re: GTL dans habitation ancienne en pierre

Message par MAYEUTE »

YEEEEEEEEEESSSSS !

C'est exactement une gtl comme ça qu'il me faut! Je vais modifier le schéma pour mettre un tableau edf avec compteur.

Est-il accepté par le consuel que le fond commence à quelques cm du sol ? En effet les arrivées sont bien collées contre le mur, et si je monte une gtl comme celle-ci bien d'aplomb elle sera décalée de 10cm du mur en bas...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: GTL dans habitation ancienne en pierre

Message par GAS »

Re,
N'avez vous pas la possibilité de bien ajuster les pièces en bois latérales pour camoufler vos remontées de câbles depuis le sol?
Cordialement
GAS
Avatar du membre
MAYEUTE
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : mer. 23 sept. 2009 13:39
Contact :

Re: GTL dans habitation ancienne en pierre

Message par MAYEUTE »

Si je peux faire des joues sur le coté qui epousent la forme du mur (en placo ou en bois par exemple). Par contre le fond ne peut pas aller jusqu'au sol sinon les gaines se retrouvent derrière le fond...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: GTL dans habitation ancienne en pierre

Message par GAS »

Re
Pour le fond ce n'est pas génant c'est surtout la façade qui compte.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
MAYEUTE
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : mer. 23 sept. 2009 13:39
Contact :

Re: GTL dans habitation ancienne en pierre

Message par MAYEUTE »

un croquis peut être plus parlant pour se faire comprendre...

http://cjoint.com/data/jxql3inier.htm
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: GTL dans habitation ancienne en pierre

Message par GAS »

Re
C'est ainsi que je l'imaginais.
Vous pourriez également faire une découpe sur le panneau de fond pour y faire passer vos câbles.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: GTL dans habitation ancienne en pierre

Message par RFco »

salut,


en effet, absolument aucun soucis pour proceder de la sorte...


Par contre, respectez bien les cloisonnements et couvercles si necessaires.

n'hesitez pas à la faire un peu plus large.

Sinon, en bois ou en placo, pas de soucis

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
MAYEUTE
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : mer. 23 sept. 2009 13:39
Contact :

Re: GTL dans habitation ancienne en pierre

Message par MAYEUTE »

je pense que je vais la réaliser avec dalles d'agencement et des demi chevrons.
Vu que le logement fait moins de 35m² je pourrai prendre une largeur de 45 mais je vais partir sur 60 de large.

Si j'ai bien lu, les "goulottes" doivent faire minimum 6cm de profondeur. Je vais donc faire une goulotte pour l'edf, et une pour les courants fort et faible avec une cloison en bois. Y'a t'il des largeurs de goulotte imposées?

La terre doit ressortir de la "goulotte" (donc être visible panneau bois revissés) si j'ai bien lu dans la norme?
EDF fait le raccordement (- de 30m). Faut-il leur préparer quelque chose comme la platine disjoncteur, une goulotte pvc, ...
(j'ai passé un fourreau tpc en 90 et un en 40 au sol).

Question subsidiaire concernant la liaison équipotentielle. Toute ma plomberie est en PER et arrive dans la salle de bain, il n'y a pas de chaudière (un ballon électrique). Le logement a une entrée/cuisine, un salon, une chambre mezzanine et une salle d'eau. J'ai passé une ligne de terre en 6² du tableau jusqu'à la salle de bain. Je lis qu'il faut une liaison équipotentielle principale et une liaison locale. Faut-il que je tire deux conduits dans la salle de bain? Les raccorder à quoi?
Dans la salle de bain il y'a le ballon, la vmc, un lave linge, une prise de courant, l'eclairage. Tous ces circuits ont une terre qui amène au tableau. Il faut que je tire une seconde terre dans chaque prise qui est reliée à la liaison équipotentielle?

Bon ça fait beaucoup de questions, mais je me suis dit que ce serait plus simple de tout mettre dans le même message... Merci de m'avoir lu.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités