dijoncteur pour four triphase
dijoncteur pour four triphase
bonjour,
dans un exercice, il y a un four triphasé 18kW a alimenter, sachant que Icc = 9 kA
I nominal est egale donc a 26A
ils demandent un Disj. Merlin gerin
je propose alors un C60N 32A Pdc 10kA mais la reponse est C60L 32A Pdc 40KA
Pourquoi un C60L alors que je pense qu'un C60N suffirais ?
merci pour vos reponses
dans un exercice, il y a un four triphasé 18kW a alimenter, sachant que Icc = 9 kA
I nominal est egale donc a 26A
ils demandent un Disj. Merlin gerin
je propose alors un C60N 32A Pdc 10kA mais la reponse est C60L 32A Pdc 40KA
Pourquoi un C60L alors que je pense qu'un C60N suffirais ?
merci pour vos reponses
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1567
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: dijoncteur pour four triphase
Bonsoir,
Quelle est la longueur de la ligne ? Que trouve-t-on en amont de votre protection ?
Quelle est la longueur de la ligne ? Que trouve-t-on en amont de votre protection ?
Re: dijoncteur pour four triphase
en fait c'est un exercice sur un bouquin et j'ai donné tout les renseignements connus
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7035
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: dijoncteur pour four triphase
salut,
Je ne suis pas un pro du tri, loin de là, mais n'y aurait il pas une histoire de filiation???
@+
Je ne suis pas un pro du tri, loin de là, mais n'y aurait il pas une histoire de filiation???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- lignedirecteband
- Assidu
- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: dijoncteur pour four triphase
bonsoir à tous,
l'énoncé parait un peu juste.
on peut supposer que l'ICC de 9KA est aux bornes du four mais pour pouvoir déterminer 40KA c'est qu'on ce rapproche
surement d'un transfo mais de quelle puissance ? et donc la longueur et la section de cable alimentant le four?
l'énoncé parait un peu juste.
on peut supposer que l'ICC de 9KA est aux bornes du four mais pour pouvoir déterminer 40KA c'est qu'on ce rapproche
surement d'un transfo mais de quelle puissance ? et donc la longueur et la section de cable alimentant le four?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7035
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: dijoncteur pour four triphase
lignedirecteband a écrit :bonsoir à tous,
l'énoncé parait un peu juste.
on peut supposer que l'ICC de 9KA est aux bornes du four mais pour pouvoir déterminer 40KA c'est qu'on ce rapproche
surement d'un transfo mais de quelle puissance ? et donc la longueur et la section de cable alimentant le four?
C'estbien ce que je disais, non??? un probleme de filiation...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: dijoncteur pour four triphase
en effet l'enonce est tres court et vos reflexion sont logiques si on est sur : transfo + disj. + ligne + four ( Icc9kA)
mais merci vous avez conforté ma reflexion qui semble juste si on reste sur : disj. + ligne négligeable + four pour des exo non reel.
bonsoir.
mais merci vous avez conforté ma reflexion qui semble juste si on reste sur : disj. + ligne négligeable + four pour des exo non reel.
bonsoir.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité