Je tiens tout de même à rajouter, pour les intervenants sur des installations anciennes, qu'on peut avoir affaire à des disjoncteurs de courbe U (équivalents à des courbes C) ou à des courbes L (équivalents à des courbes B)...
ce qui, avec des exemples d'utilisations, donne :
- -courbes B : pour les grandes longueurs, la protection contre les contacts indirects en TNC, ou en aval d'un onduleur
-courbes C : pour un usage normal
-courbes D : pour un récepteur à fort courant d'appel (transformateur, moteur)
-courbes K : idem courbe D ou presque, protection des circuits auxiliaires
-courbes Z : protection des circuits électroniques
-courbes MA : protection uniquement magnétique, pour les moteurs de désenfumage en ERP par exemple

