Bonjour,
Mon voisin me demande de connecter une pompe de forage.
Sur la plaque est indiqué 220V 1,10 kw.
Il y a 5 fils disponibles 2 noirs, 1 marron, 1 bleu, 1 jaune vert.
J'en déduis que c'est du triphasé, mais je ne m'explique pas la présence du bleu ( neutre ? ).
D'autre part comme il est alimenté en 380 triphasé et que la plaque signalétique ne mentionne pas cette possibilité, je suppose que ce n'est pas possible.
Seule solution le passer en mono avec condensateur de démarrage et 30% de perte de puissance...
A quoi sert le fil bleu ?
Avez vous une autre solution ?
Merci pour vote aide.
Câblage pompe
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Câblage pompe
Bonjour,
Si votre moteur affiche 230V cela veut dire qu'un enroulement peut supporter au maximum cette tension, vous avez tout à fait possibilité de le brancher en triphasé, pour cela vous devez réaliser un couplage ETOILE, ce qui veut dire que vous inter-connecterez les "sorties" des enroulements secondaires
la tension obtenue sera donc de 380/
donc 220 volts et 230V si réseau 400 volts.
Le neutre disponible pourra être isolé, vous en avez pas besoin...
n'hésitez pas en cas de question supplémentaires
Si votre moteur affiche 230V cela veut dire qu'un enroulement peut supporter au maximum cette tension, vous avez tout à fait possibilité de le brancher en triphasé, pour cela vous devez réaliser un couplage ETOILE, ce qui veut dire que vous inter-connecterez les "sorties" des enroulements secondaires
la tension obtenue sera donc de 380/
Le neutre disponible pourra être isolé, vous en avez pas besoin...
n'hésitez pas en cas de question supplémentaires
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
