Problème disjonteur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
dd76
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : lun. 6 juil. 2009 22:10
Contact :

Problème disjonteur

Message par dd76 »

Bonjour,

Voila, j'ai un disjoncteur 10 A qui est retombé à la suite de je ne sais quoi ! C''est arrivé la nuit, lorsque je le réarme, il retombe toujours.
Ce DJ pilote un circuit d'éclairage et j'ai enlevé toutes les lampes mais il retombe encore.
J'ai débranché en aval ce DJ et là, il tient.
A l'aide d'un ohmètre j'ai testé les 2 fils de départ entre phase et neutre (sortie DJ débranché) et je n'ai rien! donc à mon avis pas de court circuit

Est ce que cela peut provenir du DJ à votre avis? car avant ce problème ça marchait très bien et il n'y a pas eu d'incident pouvant provoquer
un déclenchement de ce DJ.

Pour info, ce DJ est de marque Siemens.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Problème disjonteur

Message par Didier62 »

bonjour,
votre disjoncteur est différentiel ou pas ? afin de déterminer si le dj tombe en court circuit ou en défaut à la terre.
Essayer de brancher une lampe en direct (sorties disjoncteur) et dites nous si il tombe encore.
cordialement.
Avatar du membre
dd76
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : lun. 6 juil. 2009 22:10
Contact :

Re: Problème disjonteur

Message par dd76 »

Merci didier62 pour votre réponse

Non, c'est un simple DJ 10 A, le differentiel est en amont
j'ai branché une lampe sous ce DJ et ça fonctionne

Donc je pense avoir un problème au niveau de mon circuit éclairage mais je ne vois pas ou et pourquoi puisque cela c'est passé la nuit !
le soir ça marchait et le lendemain matin, plus rien sur ce circuit.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Problème disjonteur

Message par Didier62 »

re,
je pense qu'il faut vérifier tous les appareils d'éclairage (détecteur de mouvement?),boite de dérivation,l'eau est peut étre passée......
cordialement.
Avatar du membre
dd76
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : lun. 6 juil. 2009 22:10
Contact :

Re: Problème disjonteur

Message par dd76 »

En fait, j'ai testé le circuit et j'avoue ne plus rein comprendre et pourtant ça marchait avant. J'ai fait un schéma mais je ne sais pas comment le mettre ici ;-)
Visiblement j'ai un bouton poussoir de télérupteur sur un circuit à part qui fonctionne bien et
à coté mon inter lampes extérieure sur une autre protection (celui qui me pose problème)
Entre la phase du BP et les 2 fils de l'inter, j'ai du 220V, de plus il y avait une sonnette 220V qui était branchée en // sur cet inter
Cela voudrait dire que mes lampes extérieure serait coupé par l'inter sur le neutre !!
Mais alors pourquoi et comment la sonnette pouvait elle fonctionner ?

Cordialement
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Problème disjonteur

Message par lignedirecteband »

bonjour,
pour charger une image aller à: accueil /donnés du site/ charger une image

dans un premier temps déconnectez votre sonnette ( peut etre un carillon à transfo incorporé, celui ci est peut en court circuit )
par contre la sonnette branchée en paralèle sur l'inter c'est louche
ne serait elle pas branchée plutot sur la phase de l'inter et une borne de connection autre que le" retour de lampe" ou à un simple domino
dans le pot d'encastrement (Neutre)
A+
Avatar du membre
dd76
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : lun. 6 juil. 2009 22:10
Contact :

Re: Problème disjonteur

Message par dd76 »

Avatar du membre
dd76
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : lun. 6 juil. 2009 22:10
Contact :

Re: Problème disjonteur

Message par dd76 »

lignedirecteband a écrit :bonjour,
pour charger une image aller à: accueil /donnés du site/ charger une image

dans un premier temps déconnectez votre sonnette ( peut etre un carillon à transfo incorporé, celui ci est peut en court circuit )
par contre la sonnette branchée en paralèle sur l'inter c'est louche
ne serait elle pas branchée plutot sur la phase de l'inter et une borne de connection autre que le" retour de lampe" ou à un simple domino
dans le pot d'encastrement (Neutre)
A+
merci de votre réponse,

Oui il y a des trucs vraiment louche, vous verez sur le schéma que oui la sonnette etait bien sur l'inter !
Car j'ai phase et neutre dans le boitier ou se trouvent le BP et Inter!
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Problème disjonteur

Message par lignedirecteband »

je ne vois pas votre image
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: Problème disjonteur

Message par Kirchhoff »

Bonjour à tous
dd76 a écrit :A l'aide d'un ohmètre j'ai testé les 2 fils de départ entre phase et neutre (sortie DJ débranché) et je n'ai rien! donc à mon avis pas de court circuit
Précisez les mesures que vous avez relevées!

@
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités