tableau electrique non conforme

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
martin
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 28 sept. 2008 17:43
Contact :

tableau electrique non conforme

Message par martin »

bonjour

j'ai un deuxieme tableau électrique avec disjoncteurs dans la maison que j'ai acheté il y a 15 ans
suite a des travaux je me suis rendu compte que les disjoncteurs du tabeau principal sont alimentés par le haut
puis dispatché vers le bas comme il semble etre la norme ,mais le tableau segondaire comportant une dizaine de modules disj.
est quand a lui alimenté vers le bas et la distribution vers la maison s'effectue vers le haut ,
quelqu'un peut-il me renseigner sur la fiabilité de l'installation ,les normes,risques eventuels et dois-je envisager des modifications
merci d'avance
martin
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: tableau electrique non conforme

Message par Didier62 »

bonjour,
il est vrai que l'habitude du cablage veut qu'on alimente par le haut et on dispache vers le bas.....mais cablée de cette facon,la maison reste protégée tout de méme.
Hager a sorti depuis qql années un inter diff que l'on alimente par le bas et sortie vers le haut,il y a simplement un pictogramme sur l'appareil(triangle fond jaune avec le symbole électrique) pour prévenir de l'arrivée électrique.

cordialement
Avatar du membre
martin
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 28 sept. 2008 17:43
Contact :

Re: tableau electrique non conforme

Message par martin »

bonjour et merci pour votre réponse
j'étais inquiet a l'idée de tout refaire
mais je n'ai pas précisé j'ai aussi un disjonteur différentiel de 30 ma cablé a l'identique en amont
cordialement
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités