conseil pour installation

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
ulys78
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 17 mai 2008 12:42
Contact :

conseil pour installation

Message par ulys78 »

bonjour .
ce schema est il correct ou est ce que je risque de tout faire bruller ??
l interrupteur murale commande à l origine l eclairage du jardin ( donc rien de nouveau ) .
je veux rajouter en parralèle ce relais temporisé que je commande depuis ma telecommande de portail .
donc c est soit l un soit l autre
mais quel danger si les 2 ( interrupteur et relais ) sont fermés ???

merci


http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... t5cpu4.jpg
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: conseil pour installation

Message par inspecteur »

bonjour
bas en principe pas grand chose puisque il sont en parallèle et provenant de la même source d'alim la seul chose et que si l'un des deux et déjà fermer alors l'autre n'auras pas d'action sur la lampe puisque il y en a déjà un enclencher

mais attendons d'autres avis de pro
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: conseil pour installation

Message par pinss67 »

Bonjour,

En cas de fermeture simultané des deux contacts, vous allez simplement apporter au même potentiel les contacts, donc absolument aucun risque ;-), par contre l'extinction doit être réalisé par l'action des deux contacts, donc n'oubliez pas d'éteindre votre interrupteur quand vous partez en pensant que la minuterie agira ;-)
Avatar du membre
ulys78
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 17 mai 2008 12:42
Contact :

Re: conseil pour installation

Message par ulys78 »

très bien !! merci pour vos conseils ... je cable ça ce week end
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : patrice et 3 invités