Section câble HP/HC sur grande longueur

Message par bghau »

Bonjour,

Pouvez-vous confirmer les dires d'un vendeur qui me conseille d'acheter du 2x2,5mm2 pour le câble Heures Pleines / Heures Creuses, au lieu du 2x1,5mm2 habituels car j'ai une distance de 115m entre le disjoncteur EDF et mon tableau ?

Merci
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Section câble HP/HC sur grande longueur

Message par lignedirecteband »

personnellement je passerai un 2 X 1,5
sans problème.
Avatar du membre
bghau
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : ven. 31 juil. 2009 19:15
Contact :

Re: Section câble HP/HC sur grande longueur

Message par bghau »

D'autres avis peut-être ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section câble HP/HC sur grande longueur

Message par RFco »

hello,


la téléinfo ne suffit elle pas???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
bghau
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : ven. 31 juil. 2009 19:15
Contact :

Re: Section câble HP/HC sur grande longueur

Message par bghau »

Bonsoir,

En réalité, je m'y perds... Je n'aurai pas de chauffage électrique donc il me semble que je n'ai pas besoin de gestionnaire d'énergie, et donc pas de téléinfo ???

Je souhaite juste que mon chauffe-eau électrique puisse recevoir l'info HP/HC...

Merci de m'aider, je ne pige plus rien là...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section câble HP/HC sur grande longueur

Message par RFco »

si on regarde la notice d'un contacteur, on remarque que la consommation de maintien est de 5VA (http://catalogue.hagergroup.fr/default? ... al&pr=9860), avec du 1,5mm² même avec 200m de distance, la chute de tension est plus qu'acceptable et dans les limites tolérées (même en deçà)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
bghau
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : ven. 31 juil. 2009 19:15
Contact :

Re: Section câble HP/HC sur grande longueur

Message par bghau »

Donc pour résumer, je passe uniquement un 2x1,5mm2 pour le contacteur, et j'oublie l'histoire du gestionnaire d'énergie, dans mon cas ?

Merci