bonjour,
suivant le constructeur l’appellation diffère : Hpi , HI, si
1/ le différentiel type "si", grâce à son comportement face aux courants transitoires, est indiqué pour les installations informatiques et plus généralement pour toute installation à effet capacitif. Il autorise la mise en oeuvre d'un plus grand nombre de machines sans déclenchement intempestif (7 à 8 micro-ordinateurs).
un nombre plus important risque de provoquer des déclenchements intempestifs par l'appel de courant à la mise sous tension.
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 5FP062.pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 5FP063.pdf
2/ pour la plaque de cuisson : on peut utiliser le même type d’inter différentiel
ou bien l’interrupteur différentiel bipolaire, 30 mA type A réf : 23158 (40A) ou 23156 (60A)
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 5EP004.pdf
le type A convient pour le four, on peut aussi le mettre sous un type AC ; qui peut le plus peut le moins
en complément le tableau des courants de fuites estimés pour le matériel micro informatique
et astuce pour accéder + rapidement à la documentation
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... neider.pdf
salutations