inter diff Merlin Gerin A si = HPI ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

inter diff Merlin Gerin A si = HPI ?

Message par moko »

bonjour

j'ai demandé a mon fournisseur électrique des interrupteurs différentiels de type HPI pour les circuits où sont branchés ordinateurs et appareils électroniques sensibles

il m'a donné des Merlin Gerin ref 21526 de type ITG40 si 2P 40A 30mA
est ce la meme chose que les type HPI ? ont ils la meme fonction pour les ordis ??

concernent ils aussi la plaque de cuisson, four etc ? ou faut il plutot du type A ou AC ?
merci :shock:
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: inter diff Merlin Gerin A si = HPI ?

Message par pericles »

bonjour,

suivant le constructeur l’appellation diffère : Hpi , HI, si

1/ le différentiel type "si", grâce à son comportement face aux courants transitoires, est indiqué pour les installations informatiques et plus généralement pour toute installation à effet capacitif. Il autorise la mise en oeuvre d'un plus grand nombre de machines sans déclenchement intempestif (7 à 8 micro-ordinateurs).
un nombre plus important risque de provoquer des déclenchements intempestifs par l'appel de courant à la mise sous tension.
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 5FP062.pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 5FP063.pdf

2/ pour la plaque de cuisson : on peut utiliser le même type d’inter différentiel
ou bien l’interrupteur différentiel bipolaire, 30 mA type A réf : 23158 (40A) ou 23156 (60A)
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 5EP004.pdf

le type A convient pour le four, on peut aussi le mettre sous un type AC ; qui peut le plus peut le moins

en complément le tableau des courants de fuites estimés pour le matériel micro informatique
et astuce pour accéder + rapidement à la documentation
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... neider.pdf

salutations
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités