hauteur tableau et disjoncteur électrique

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

hauteur tableau et disjoncteur électrique

Message par moko »

bonjour,
je vois que la norme NF C-15100 indique que la hauteur maximale du tableau électrique et du disjoncteur doit être de 180 cm

est ce que c'est la hauteur du haut du tableau ou la hauteur de la première rangée de modules disjoncteurs du tableau ?
dans mon cas : le haut du tableau Merlin Gerin 4 rangées de 13 modules est à : 186,5 cm du sol fini et la hauteur des disjoncteurs de la 1ere rangée (au niveau du bouton de coupure) est à 175 cm

idem pour le disjoncteur d'abonné intérieur : le haut à 180 cm ou le bouton de commande ?
le mien est à 173 (haut du boitier du disjoncteur) et le bouton de commande à 163 cm du sol : puis je remonter un peu ??

je précise qu'il ne s'agit pas d'une habitation mais d'un local professionnel de 140 m2 en ERT : est ce la norme NFC 15100 qui s'applique qd meme ?
on est en 6 kW 30 A

merci
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: hauteur tableau et disjoncteur électrique

Message par Carminas »

Bonjour

Pour les hauteurs mini, maxi c'est toujours la position des organes de commande qui compte.

@+
Carminas