Bonjour à tous,
Une petite question concernant la visite du consuel
Je suis en pleine construction d'une maison neuve qui va être chauffée par une PAC sur nappe phréatique le tout en triphasée (pompe à chaleur + pompe de puisage)
L'installateur ne viendra poser le système dès que j'aurai l'électricité en triphasé (pour le moment il n'y a qu'une armoire de chantier en mono)
Pour le moment, il y a juste les arrivées des gaines dans des boites de dérivations en attente.
Cela ne pose t'il pas de probleme de faire venir le consuel alors que les éléments en triphasé ne sont pas encore installés?
Et sinon j'ai effectué une installation domotique en EIB/KNX. Quelqu'un a t 'il des infos concernant ce système et notamment la vérification du consuel sur ce type d'installation.
Merci bcp
CONSUEL
Re: CONSUEL
"Cela ne pose t'il pas de probleme de faire venir le consuel alors que les éléments en triphasé ne sont pas encore installés?"
l'installateur installe la PAC,raccordements fait le consuel passe verifie les sections et les protections. la PAC a l'arret,il pourra verifier le vigi de depart et les masses.une fois le consuel passé,le raccordement d'EDF? l'installateur pourra faire sa mise en route et ses essais.
les prises spécialisés devront être posés,les sorties de câbles devront être protégées en attente (du cuisiniste par exemple)
l'installateur installe la PAC,raccordements fait le consuel passe verifie les sections et les protections. la PAC a l'arret,il pourra verifier le vigi de depart et les masses.une fois le consuel passé,le raccordement d'EDF? l'installateur pourra faire sa mise en route et ses essais.
les prises spécialisés devront être posés,les sorties de câbles devront être protégées en attente (du cuisiniste par exemple)
Re: CONSUEL
"Et sinon j'ai effectué une installation domotique en EIB/KNX. Quelqu'un a t 'il des infos concernant ce système et notamment la vérification du consuel sur ce type d'installation."
domotique en EIB/KNX, c'est du CF.hormis les protections des transfos amont aval et de l'automate ou du régulateur,le reste il ne s'en préoccupe pas,il n'est pas la
pour comprendre les divers automatismes qui pourrez rencontrer.
bien entendu avec la C15 500,il vérifira les nb de prises TV,INFO et TEL avec la tête de ligne tel DTI + 2 PRISES suivant la surface de l'habitat
domotique en EIB/KNX, c'est du CF.hormis les protections des transfos amont aval et de l'automate ou du régulateur,le reste il ne s'en préoccupe pas,il n'est pas la
pour comprendre les divers automatismes qui pourrez rencontrer.
bien entendu avec la C15 500,il vérifira les nb de prises TV,INFO et TEL avec la tête de ligne tel DTI + 2 PRISES suivant la surface de l'habitat
Re: CONSUEL
Bonjour
Il faut que tous les éléments soient en place, même si l'alimentation électrique triphasé n'est pas encore opérationnelle.
@+
Il faut que tous les éléments soient en place, même si l'alimentation électrique triphasé n'est pas encore opérationnelle.
@+
Carminas
Re: CONSUEL
hum je sais pas si je peux forcer le chauffagiste a venir installer la PAC... ca va etre dur...
Ou sinon c'est peut etre possible de changer l'armoire de chantier par une en triphasé non ?
Ou sinon c'est peut etre possible de changer l'armoire de chantier par une en triphasé non ?
Re: CONSUEL
Bonjour,
Il faut en effet que tous les câbles soient tirés, raccordés et protégés, que toutes vos liaisons équipotentielles soient réalisées. Même si vous installer une partie de l'instal. en tri, il n'est pas nécessaire pour le consuel d'avoir l'énergie tri. Par contre il peut vous demander la doc technique de la pac pour vérifier sa consommation et vérifier que vos protections correspondent aux normes "constructeur".
Le consuel n'est pas là pour tester votre installation sous tension, mais pour vérifier les protections (leur nombres et calibre), câblages (sections en fonction du calibre), serrages, et surtout les liaisons équipotentielles.
Dans le tertiaire, le compteur de chantier est souvent mono, et les distribution en tri; la conformité est obtenue avant la mise en place du triphasé.
Il faut en effet que tous les câbles soient tirés, raccordés et protégés, que toutes vos liaisons équipotentielles soient réalisées. Même si vous installer une partie de l'instal. en tri, il n'est pas nécessaire pour le consuel d'avoir l'énergie tri. Par contre il peut vous demander la doc technique de la pac pour vérifier sa consommation et vérifier que vos protections correspondent aux normes "constructeur".
Le consuel n'est pas là pour tester votre installation sous tension, mais pour vérifier les protections (leur nombres et calibre), câblages (sections en fonction du calibre), serrages, et surtout les liaisons équipotentielles.
Dans le tertiaire, le compteur de chantier est souvent mono, et les distribution en tri; la conformité est obtenue avant la mise en place du triphasé.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités


